Цитата
И тут самое интересное - расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха или нагрев воздуха на вентиляцию по санитарным нормам. Посчитала и то и другое.
По санитарным нормам на человека необходимо 30 м3/ч. Нагреваем этот объем и получаем 660 Вт. Теплопотери увеличиваются почти дважды.... Инфильтрация: получается почти столько же. Расчет инфильтрации, конечно, сомнительный, т.к. я точно не знаю сопротивление воздухопроницанию окна.
Я понимаю, что, может, и инфильтрации-то в доме, может, и не будет так много, тем более на втором этаже.
А не надо путать инфильтрацию и вентиляцию. Расход воздуха на вентиляцию жилых зданий
-
с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека - 3 м3/ч на квадратный метр площади, т.е. примерно однократная.
- при большей заселенности -
0.35*объем, но не менее 30 м3/ч на рыло.
Это для одноквартирных как раз важно. Вот у Галкина в Грязях - одноквартирный дом, много этажей. А жильцов мало. А комнат много. Посчитайте-ка вентиляцию...
Инфильтрация же совсем иное. Она зависит от естественных причин, но главное - от высоты вытяжки. Т.е. при равных условиях воздухопроницаемости конструкций инфильтрация
на нижних этажах будет больше, чем на верхних.
Кроме того -
вентиляция осуществляется за счет
приточных устройств. А инфильтрация -
за счет воздухопроницаемости конструкций - не за счет "открытых форточек". И при современных конструкциях окон она небольшая (стены можно и не учитывать).
Ив СП 60 написано
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;
Т.е. отопление надо рассчитывать на
бОльшую величину поступления наружного воздуха -
или инфильтрация или вентиляция.
Если же "гармошки"
кажутся слишком большие на
втором этаже, то надо проверять
а) правильность
своего расчета воздухообмена
с учетом заселенности. В "коттеджах" обычно заселенность очень низкая, это не общага для гастарбайтеров.
б) правильность
своего расчета инфильтрации - на втором этаже она должна быть ниже, чем на первом.
в) правильность расчета сопротивления теплопередаче потолков. Теплопотери через потолок обычно достаточно велики.