segard
Доброго времени суток. Вынужден заранее оговориться, что не являюсь профильным специалистом (моя специализация – IBM-совместимая архитектура). Если подскажете контакты по Брянской области с удовольствием передам в ремонт по адресу. Сегодня из водоканала приволокли Vacom NXL в корпусе mf5 (без периферии), который с помощью ПИД-регулятора и датчика давления был подключен насосу и , разумеется, не имел грозозащиты (ни газовых разрядников, ни гальваноразвязок). Аппарат после грозы продолжил включаться, но запуска насоса нет. Будучи включен отдельно в сеть в готовность (индикатор "READY") не входит (без понятия – норма это или нет), ошибок в истории нет, все реле проверены, на плате с мозгами обнаружен выгоревший керамический конденсатор на корпус под клеммниками. Подскажите, пожалуйста, куда копать (глубже и чуть-чуть налево я уже пробовал smile.gif ) или к кому перенаправить.
По самые по...
Цитата
Будучи включен отдельно в сеть


Разберем подробнее эту ситуацию..
Предполагаем, что никакого обрамления не подключено. Голый частотник!
До включения в сеть необходимо:
1. Измерить тестером (на пределе 20 МОм!) сопротивление между всеми силовыми клеммами и клеммой ЗЕМЛЯ. Бесконечность - норма!
2. Аналогично измерить сопротивление между всеми клеммами управляющих сигналов, входов-выходов и клеммой ЗЕМЛЯ.
Бесконечность - норма!
3. Аналогично измерить сопротивление между силовыми клеммами и клеммами управляющих сигналов, входов-выходов.
Бесконечность - норма!

Если не бесконечность, вскрывать корпус, искать палево! Это труд! Нужен опыт и навыки!

4. Измерить тестером (на пределе 500...1000 Ом) сопротивление между клеммой подключения датчика давления (аналоговый вход) и общим выводом аналоговых входов. Обычно сопротивление должно составлять 248...250 Ом, иногда используют 500 Ом. Если сопротивление большое, то это означает перегорание входа (и скорее всего и операционника). Ремонт требует навыков и труда!

Включить частотник в сеть. Если дисплей что-то показывает осмысленное, значит проц жив!
5. Проверить тестером напряжения 10В и 24В. Если отсутствует какое-либо, то вскрывать корпус и... как карта ляжет!
Это труд, труд и еще раз труд! Навыков и опыта надо немеряно!
segard
Да с навыками-то порядок , проблема в недостатке, точнее отсутствии, опыта по данной технике. Затруднительно лечить патологию не зная норму да еще и в отсутствие схем.
На КЗ относительно корпуса проверил изначально, счел это очевидным и не стал упоминать
Мозги там живые, индицируют исправно, как я уже говорил, смущает только отсутствие индикатора "READY". На клеммы постоянного тока 300 вольт прилетает. А вот за наводку о сопротивлении между аналоговым входом и общим аналоговым выходом спасибо, завтра перепроверю. Но чувствую, что просто так кондеры на корпус не летят и что-то из логики точно улетело.