Екатерина 2016 1988
8.9.2017, 6:48
Здравствуйте, нужен совет: проверяю договорные нагрузки по отоплению магазина. Столкнулась с двумя вопросами: 1. при расчёте коэф. инфильтрации необходимо знать скорость ветра, м/с. В СНиПе стоит прочерк для данного города и 2. магазин находится в жилом доме - какая расчётная температура внутри 15 град. или 20?
Согласно пункту 2.1. СП 131.13330.2012."Строительная климатология":
... Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по запросам в НИИСФ РААСН, в Главную геофизическую обсерваторию им.А.И.Воейкова или в территориальные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета..."
Если нет Вашего города- берите скорость ветра по ближайшей указанной в СП метеостанции.
Относительно температуры- таблица №1 Приложения №3 МДК 4-05.2004.:
для зданий магазинов - расчётная температура +15град.С.
То же значение обычно применяют ресурсоснабжающие организации в отношении нежилых помещений (магазинов в данном случае) в МКД.