engineer_OV_nedavno
Добрый день уважаемые коллеги!

В разделе ОВ работаю не давно.
И вот от количества и массы перечитанной литературы столкнулся с тем что образовалась "каша" в голове.

Помогите структурировать и разложить по "полочкам".
Необходимо подобрать радиатор биметаллический RIFAR base.
Имеется расчетная величина теплопотерь помещения 7168 Вт окр до 7170 Вт.
Температура:
подачи +90оС;
обратки +70оС;
средняя 80оС;
помещения 20оС;
Температурный напор - 60оС.

Согласно тепловому расчету приведенному в каталоге
"Для определения теплового потока радиатора Q, Вт при изменении нормальных условий используют формулу
Qрад =Qну (температурный напор расчетный/ температурный напор нормированный (70))в степ t+n * (Расход воды расчетный/ 360)в степ m sport_boxing.gif*p*c.

И тут же дают таблицу где тепловой поток одной секции радиатора при температурном напоре в 70оС - 204 Вт, при температурном напоре в 60оС - 176 Вт.

Т.е. получается пересчет теплового потока при изменении нормальных условий делать нет необходимости, можно взять каталожный?

Получается необходимо пересчитать расчетные теплопотери к необходимому тепловому потоку и определить количество секций при тепловом потоке одной секции в 167 Вт?
Файл эксель с расчетом




engineer_OV_nedavno
Подскажите в каком направлении двигаться
в_михалыч
Если не ошибаюсь, теплоотдача приборов отопления нашего производства указывается при параметрах теплоносителя (105 – 70)0С. Проверьте для достоверности.
Перерасчет теплоотдачи прибора на другие параметры (температурный график системы отопления) относительно сложный.
НТФ ООО «ВИТАТЕРМ» разработала Рекомендации по применению алюминиевого секционного радиатора повышенной прочности «RIFAR Alum 500» Москва – 2009.
В «Рекомендациях» дан пример расчета подбора радиатора для конкретного помещения в конкретной системе отопления.

Может поможет определиться.
lovial
Цитата(engineer_OV_nedavno @ 8.9.2017, 13:09) *
Помогите структурировать и разложить по "полочкам".
Необходимо подобрать радиатор биметаллический RIFAR base.
Имеется расчетная величина теплопотерь помещения 7168 Вт окр до 7170 Вт.

Получается необходимо пересчитать расчетные теплопотери к необходимому тепловому потоку и определить количество секций при тепловом потоке одной секции в 167 Вт?
Файл эксель с расчетом

Не совсем понял фразу о "пересчет расчетных теплопотерь к необходимому тепловому потоку"...
В Вашем случае достаточно 7168 разделить на 167, и полученное количество секций округлить до целого (недогрев, ЕМНИП, не должен превышать 60 Вт - если округляете в меньшую сторону).
А вообще да, расчет теплоотдачи при отличных от реальных параметрах надо вести по формуле. Данные приложил
engineer_OV_nedavno
Благодарю за ответы, разобрался.