Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор мембранного бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Любовь Гридасова
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex.
Serg Ivanov
Цитата(Любовь Гридасова @ 11.9.2017, 15:34) *
Здравствуйте! Вопрос состоит в том, как правильно подобрать мембранный бак для насосной станции с частотным регулированием со стороны нагнетания? Пытаюсь рассчитать по программе Reflex PRO, не пойму только одну вещь, при частотном регулировании расчет ведется согласно накоплению определенного объема, и программа предлагает ввести значение значение требуемого запаса воды Vзап., что это за величина и как ее рассчитать? Прикладываю страницу из брошюры Reflex.

Там нет ни слова про частотное регулирование.
Любовь Гридасова
Но в программе есть такая величина.
Dima_UA
ну и все...для частотников на каждом насосе хватает мембранного бака того, что идет в комплекте насосной установки.
Любовь Гридасова
Мне бы хотелось бы понять что такое Vзап? Как его определяют?
Dima_UA
я считаю по виловской формуле

V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар
ВКшник
Цитата(Dima_UA @ 13.9.2017, 14:17) *
я считаю по виловской формуле

V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар

Для частотного регулирования достаточно перепад давления 0,1 бар
для ступенчатого 0,5 бар.
Dima_UA
это Вы производителям доказуйте
Любовь Гридасова
Вроде эта формула из Grundfos и коэффициент k должен находится в знаменателе. Вопрос в том, можно ли формулу Grundfos применять в том случае, если подобраны насосы Wilo. Формула для расчета по программе Wilo:
V =[M* Qmax * (Pвыкл + 1) *(Pвкл + 1)] / [N * (Pвыкл - Pвкл) * (Pвозд + 1) banned2.gif]
V - обьем бака, л, Qmax - мax производительность установки, м3/ч
Pвкл - избыточное давление включения насоса, ати
Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, ати
n - допустимое число включений-выключений насоса в час
Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, ати
N - число насосов в установке (без резервного)
M = 16.5*1000/60 - переводной коэффициент.
По самые по...
Тут правильно заметили, что для частотника, величины перепада в 0,5 бара достаточно, ибо так называемый "спящий" режим просит этого. Но кроме нормальной работы частотника и датчика, надо предусмотреть и аварийные ситуации. Одна из самых частовстречаемых - отказ датчика давления (или отказ источника питания датчика), например ночью, когда все спят. Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням. Отсюда вытекают и требования к объему гидроаккумулятора, его правильному использованию и накачке. Поскольку режим пуска и останова частотника остается плавным, то емкость гидроаккумулятора выбирается меньше или равно емкости, рассчитанной для режима прямого пуска. Если учитывать и ситуацию отказа самого частотника, с временным переходом в режим прямого пуска насоса, то объём бака считаем по формуле приводимой изготовителем.
Serg Ivanov
Цитата(По самые по... @ 15.9.2017, 14:49) *
Для предотвращения порыва трубы, необходима установка дополнительного реле давления, которое должно аварийно выключать и включать частотник по заданным уровням.

Для предотвращения порыва трубы надо правильно подбирать насосы по их характеристикам и трубы. Трубу не должно рвать при работе насоса на закрытую сеть. Сначала должен сгореть насос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.