Вроде эта формула из Grundfos и коэффициент k должен находится в знаменателе. Вопрос в том, можно ли формулу Grundfos применять в том случае, если подобраны насосы Wilo. Формула для расчета по программе Wilo:
V =[M* Qmax * (Pвыкл + 1) *(Pвкл + 1)] / [N * (Pвыкл - Pвкл) * (Pвозд + 1)

]
V - обьем бака, л, Qmax - мax производительность установки, м3/ч
Pвкл - избыточное давление включения насоса, ати
Pвыкл - избыточное давление выключения насоса, ати
n - допустимое число включений-выключений насоса в час
Pвозд - избыточное давление воздуха в пустом баке, ати
N - число насосов в установке (без резервного)
M = 16.5*1000/60 - переводной коэффициент.