shatiloleg
  11.9.2017, 17:21
  
 
  Здравствуете. Объект: трех этажная парковка. Есть существующая дренчерная система пожаротушения. Начали ржаветь трубы из за попадания воды туда воды. Прошу кто знает, укажите возможные причины.
 
 
 
 
  Дренчерные системы в парковках обычно бывают только для завес .Типичная  причина попадания воды в питающие трубопроводы дренчерных секций-протечка клапана узла управления. Чтобы избежать описанных последствий таких протечек, в обвязке дренчерных (да и спринклерных) клапанов предусматривается клапан с малым отверстием, позволяющий отводить воду от протечки в канализацию.(СП5, п.5.8.4) Если в УУ применён клапан с электроприводом, после него в нижней части трубы можно вварить патрубок с постоянно открытым шаровым клапаном Ду15, после которого поставить заглушку с отверстием 2мм. Вваривать между электроприводным клапаном(задвижкой) и ручной задвижкой после клапана (СП5 п.5.8.8)  В своих проектах я так делал неоднократно.
 
 
 
  shatiloleg
  12.9.2017, 15:55
  
 
  Спасибо большое на отклик.