Цитата(Bogun_333 @ 13.9.2017, 12:30)

Всем доброго дня.
Поделитесь своим мнением по следующему вопросу.
Проектирую административное здание высотой более 50м объем 1500 тыс.м3.
В здании предусмотрена эксплуатируемая кровля площадью 17500 м2.
Вопрос стоит ли предусматривать на ней пожарные краны.
В экспертизе говорили что стоит но нормами не обосновали.
Если есть нормы на которые они могут ссылаться, чтобы заставить меня выполнить впв подскажите пожалуйста.
Я пока не нашел.
а на что вы можете сослаться для не устройства ПК? "часть здания" в СП 10 не раскрыта, а вот в ФЗ 123 раскрыта. Для кровли предел огнестойкости 15 минут, для перекрытия 1 типа 150, то есть ваша кровля не может быть перекрытием между двумя пожарными отсеками, коим у вас является эксплуатируемая кровля и последний этаж. То есть это один пожарный отсек, единый объем (хоть и не замкнутый) и подлежит тушению по единым правилам с низлежащими этажами.
Это ИМХО