Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: цвета проводов управления разлицный цепей в щитах управления и автоматики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
locken
Здравствуйте, такой вопрос. Сталкиваемся порой с необходимостью делать щиты автоматики и управления (АВР, управления контакоторами, ПЛК и пр.) И собственно озадачились, каким цветом делать разные цепи в этих ящиках? Обычно все делали черным, неплохо выглядит, одноко где то мельком видел документ где подробно это описано, как должно быть, и найти его не могу.
Помню что провода от трансформаторов тока Розовые...
А цепи питания 24в, 0в, DI? DO? аналоговые, датчики, управление 230, и пр. Вот бы вопрос осветили поподробней..

Нащел кое что, где показывали свои щиты- [i]принципе это только чуть меньший напряг, чем с цветом.

Именно из за проблем со снабжением приходится сводить цветовую гамму к минимуму. Силовые провода большого сечения применяем без привязки к цвету - они и так отличаются от разводки.
Коричневый - шина 220В (напряжение присутствует постоянно), черный - коммутация 220В (т.е. на нем в разное время напряжение может быть, а может не быть.)
Красный (оранжевый) - шина ~24 (=24), белый - коммутация 24В, аналоговые входы/выходы (когда нет зеленого) .
Зеленый - аналоговые входы/выходы.
Синий, голубой - шина N (ноль 220В)
Желто-зеленый - РЕ, шина G0 (общий ~24В, =24В, когда нет желтого)
Желтый шина G0 (общий ~24В, =24В)

Стараемся на каждом объекте иметь по 5-10м каждого провода и минимальный ЗИП (реле, колодка, наконечники). Если сервис на объекте наш, то у сервисников просто обязан быть такой провод. Но действительно бывает, что ведем изменения просто наличным проводом.

С уважением Взводатор.
[/i]


Есть на эту тему документ (МЭК)?[size="2"][/size]
Nitc
ГОСТ Р 50462-2009
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

а так же в нем:
Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового
обозначения. Хотя на мой взгляд такая цветовая маркировка путает не меньше, чем никакая. Пришлось разнообразить эту таблицу слегка, добавив пару оттенков

Заказ проводников эксклюзивного цвета (фиолетовый и пр.) бывает сказывается на сроках, только если бюджет не позволяет закупиться надолго, мне вот не позволяет. Поэтому питание цепи питания черны, а дискретные, аналоговые и шины уже отдельными цветами
Igorchello
Один из заказчиков, работающий по буржуйским стандартам, просил такую цветовую индентификацию:
• Black – для силовых цепей постоянного или переменного тока (AC, DC)
• Red – для контрольных цепей переменного тока (AC)
• Dark Blue - для контрольных цепей постоянного тока (DC)
• Orange – для защитных цепей, которые запитаны от внешних источников питания или остаются под напряжением после отключения главного выключателя электрической панели
• PE проводник обозначается в соответствии ГОСТ Р 50462-2009 (Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений), IEC 60446:2007.
• Light Blue обозначает нейтральный проводник
zadvor
Писал в соседней ветке, ссылаясь на опыт буржуинов, сам тоже пользуюсь такой маркировкой:
Цветовое разнесение потенциалов по монтажным проводам, тоже удобное - естественно прописывается в альбоме схем. К примеру (возможны варианты):
1. 400 Vac - основная цепь - черный
2. 230 Vac - основная цепь - коричневый
3. 0 Vac - нулевой провод - синий
4. защитный провод - тут все понятно....
5. 230 Vac - вспомогательная цепь (включена) - красный
6. измерение, цепь управления - зеленый
7. 24 Vac / 0 Vac - вспомогательная цепь - лиловый
8. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь - оранжевый
9. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь ПЛК вход\выход - желтый
10. 0 Vdc - вспомогательная цепь - белый
11. нестандартное напряжение - серый
12. беспотенциальный контакт - прозрачный
ну и т.п. и т.д. на вкус и цвет и согласно DIN
Blade runner
Одного не пойму -зачем ???
locken
Как зачем? стремление человека все делать правильно.
Например от китайцев получаем щиты управления некими машинами- там разного цвета. Хочется докопаться и понять зачем? Уж этих ребят то в расточительности и иррационализме нельзя упрекнуть
Blade runner
Пойму еще когда жгуты изготавливают сотнями тысяч, но это не понимаю. К тому же в этом случае надо чтобы электромонтажник проходил медкомиссию на цветовосприятие и табличку на ящике и на схеме, что какой цвет обозначает. Кто то просил это делать? Скорей всего нет. а че х заниматься.
locken
Видимо придерживаются неких требований и норм. Вопрос зачем они не задают- надо так. А почему надо мы не знаем. Эту эквилибристику можно бесконечно продолжжать. Вот я и хочу узнать в каких в тч и международных нормах скакзано как делать. Вот и новый вопрос, может быть еще этот вопрос освещен подробнее?
kosmos440o
Дело-то полезное, иногда разделить слаботочку и высокое, только я лично сущности не пложу, 3-4 цвета достаточно. Тем более среднестатистический мужчина различает всего 7 цветов.
Blade runner
Цитата(locken @ 22.9.2017, 13:05) *
Видимо придерживаются неких требований и норм.

Китайцы на экспорт делают.
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 12:27) *
Одного не пойму -зачем ???

Для электромонтажника действительно дикость, собрал, сдал и забыл...
А вот для эксплуатации совсем не пофиг....при мелком ремонте или при ПНР, особенно без снятия напряжения, открутить провод черный и случайно коснуться им оранжевого....последствия могут быть печальны....
Blade runner
Эксплуатации в 10 раз еще более пох. Проектировщики сами не знают, какого цвета какой провод должен быть и думают что слесарь будет учить таблицу проводов.
Вообще под напряжением не работают, первое правило - отключи, повесь табличку "Не включать работают люди"
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 17:04) *
Эксплуатации в 10 раз еще более пох. Проектировщики сами не знают, какого цвета какой провод должен быть и думают что слесарь будет учить таблицу проводов.
Вообще под напряжением не работают, первое правило - отключи, повесь табличку "Не включать работают люди"

Ну....судя по всему опыта работы в эксплуатации нет.....что такое оперативно-ремонтный, ремонтный, допускающий, производитель работ, единоличной осмотр, работы без снятия напряжения, и т.д. и т.п. понятия нет....опыта работы от электромонтера/слесаря КИП/электромеханика до главного специалиста предприятия нет....опыта руководства людьми (и безжалостного увольнения тех, которым пох..), устранения аварийных ситуаций без останова производства нет....вопросов больше нет....
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 19:17) *
и безжалостного увольнения тех, которым пох..
И в первую очередь дежурных электриков/киповцев (тот самый оперативный персонал) у которых провода под напряжением болтаются по всему шкафу. rolleyes.gif
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 19:33) *
И в первую очередь дежурных электриков/киповцев (тот самый оперативный персонал) у которых провода под напряжением болтаются по всему шкафу. rolleyes.gif

речь не идет о щитках освещения....чхать на них....речь идет о шкафах автоматизации технологическим процессом, и мелком текущем ремонте или устранении аварийной ситуации.... либо квалифицированный (которых не уволили за пох) персонал устраняет неисправность на месте, без снятия напряжения....либо ждем полгода, до остановочного ремонта всего завода.....или роняем провод (цвета то одинаковые) и выпаливаем контроллер, потом заказываем, ждем поставки, а в это время не квалифицированный персонал автогеном разрезает на куски 20 кубовую емкость с застывшим ПА6...
при ПНР установки, с подачей напряжения, вообще отдельная песня.....
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 19:52) *
речь идет о шкафах автоматизации технологическим процессом
Ну да, в шкафах автоматизации проводам под напряжением болтаться можно rolleyes.gif
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 19:57) *
Ну да, в шкафах автоматизации проводам под напряжением болтаться можно rolleyes.gif

так они и не болтаются....они уложены и подключены.....и под напряжением....другое дело что их там много....и при ремонте отключенного контура, по запарке даже квалифицированный персонал, может уронить провод на подключенную клемму....а когда провода по цветам разные, электрик/слесарь кип/электромеханик, будет крепче держать провод, чтобы не упал rolleyes.gif ....
ибо последствия страшны.....можно не успеть уволиться по собственному....
Blade runner
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 18:07) *
даже квалифицированный персонал, может уронить провод на подключенную клемму....а когда провода по цветам разные, электрик/слесарь кип/

не пойму как этому цвет провода помешает, которого никто не знает, включая рисовавшего схему.
отключай и ремонтируй, если нет резерва , значит г ...но автоматика, а если нет технологического перерыва значит г...но техпроцесс.
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:07) *
а когда провода по цветам разные, электрик/слесарь кип/электромеханик, будет крепче держать провод, чтобы не упал
Ну да. В силовой провод (который в данный момент может быть и без напряжения rolleyes.gif ) вцепится, а сигнальный можно и уронить. На силовую клемму...
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 20:15) *
Ну да. В силовой провод (который в данный момент может быть и без напряжения rolleyes.gif ) вцепится, а сигнальный можно и уронить. На силовую клемму...

можно....и не раз роняли и в шкафах и так.....дежурному электрикам ранее было пофиг, что к примеру в брно движка вентилятора продувки, кроме трех фаз еще и несколько проводов подключено (термистора и датчика оборотов) напрямую в контроллер (вот проклятые буржуины придумали)...отключили и в сторону отогнули, типа киповцы пусть изолируют....а машина полностью загружена и работает....
от вибрации провода упали на 380В, контролллер выгорел практически весь....
далее, электрика к работам кроме замены ламп в сортирах не допускался, после он сам уволился....
киповцу дал шанс....
Blade runner
Изолировать надо, причем тут цвет провода.
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:31) *
от вибрации провода упали на 380В, контролллер выгорел практически весь...
То есть цвет от криворукости ни разу не спас rolleyes.gif Мои поздравления киповцу, с тем что он в это время не менял какой-нибудь датчик подключенный к этому контроллеру.
zadvor
потому что, когда в шкафу все провода одного цвета, да слегка запыленные, а маркировка от предыдущих ремонтов слетела и потерялась, и не понятно где какой потенциал....
а при выполнении работ в порядке текущей эксплуатации, без снятия напряжения, персоналом имеющим права на единоличный осмотр и оперативный ремонт, даже у квалифицированного персонала (особенно ночью) может случится за..б....
при цветовой дифференциации штанов, шанс получить на выходе "КЮ", гораздо меньше...

Цитата(cauto @ 22.9.2017, 20:39) *
То есть цвет от криворукости ни разу не спас rolleyes.gif Мои поздравления киповцу, с тем что он в это время не менял какой-нибудь датчик подключенный к этому контроллеру.

да не, в брно как раз приходили провода одного цвета, закупщики сэкономили от спецификации..посему электрику в мозг и не пришло, что могут быть другие потенциалы....
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:43) *
да не, в брно как раз приходили провода одного цвета, закупщики сэкономили от спецификации..посему электрику в мозг и не пришло, что могут быть другие потенциалы....
Замечательно. То есть электрик думал что на сигнальных тоже 380 и поэтому просто бросил их куда попало. rolleyes.gif
Посмотрел ваши расцветки:
7. 24 Vac / 0 Vac - вспомогательная цепь - лиловый
8. +12-24 Vdc - вспомогательная цепь - оранжевый
12. беспотенциальный контакт - прозрачный
Во развлекуха вашим закупщикам: искать кабеля с проводами таких цветов.
Blade runner
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 19:43) *
потому что, когда в шкафу все провода одного цвета, да слегка запыленные, а маркировка от предыдущих ремонтов слетела и потерялась, и не понятно где какой потенциал....
а при выполнении работ в порядке текущей эксплуатации, без снятия напряжения, персоналом имеющим права на единоличный осмотр и оперативный ремонт, даже у квалифицированного персонала (особенно ночью) может случится за..б....
при цветовой дифференциации штанов, шанс получить на выходе "КЮ", гораздо меньше...

ночью х цвета различишь, если требуется вызванивать и дергать проводки - отключайте шкаф, цвета слабое утешение. Кто может ночью полезть 7 разве что дежурный , но он особо разбираться не будет , переключит , например на другой насос, а разбираться будет дневная смена и точно никто не полезет в борно двигателя 300 кВт на ходу.
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 20:53) *
Замечательно. То есть электрик думал что на сигнальных тоже 380 и поэтому просто бросил их куда попало. rolleyes.gif

так согласитесь, были бы разные цвета, думалось бы лучше....
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:54) *
так согласитесь, были бы разные цвета, думалось бы лучше....
Точно так же бы и бросил. rolleyes.gif Ну не влияет цвет на криворукость, сколько раз уже повторить.
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 20:58) *
Точно так же бы и бросил. rolleyes.gif Ну не влияет цвет на криворукость, сколько раз уже повторить.

бросил бы при разных цветах, вылетел бы сразу....а так, понижение разряда и меняй лампы в сортирах...ибо отмазка, провода одного цвета, схемы забрал киповец, а устранить мелкую аварию надо было срочно....
Blade runner
на мой взгляд это один из вариантов повышения самооценки сборщика шкафов, особенно , если никто этого не требует.

Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:01) *
бросил бы при разных цветах, вылетел бы сразу....а так, понижение разряда и меняй лампы в сортирах...ибо отмазка, провода одного цвета, схемы забрал киповец, а устранить мелкую аварию надо было срочно....

изолировать то все равно надо. а пометить можно маркером или куском изоленты или узлом завязать, да мало ли как, че сказки рассказывать. сначала открутят, потом гадают куда какой был соединен. от дураков защиты не существует.
............
лампы в сортирах тоже кому то надо менять
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:03) *
на мой взгляд это один из вариантов повышения самооценки сборщика шкафов, особенно , если никто этого не требует.

не вопрос, если только собрать, отгрузить и забыть....при работах под ключ, собрать, и запустить в работу, при ПНР очень удобно по цветам.....да и потом уши не горят, от матерных поминаний эксплуатации....и при разборках, если чуды шкаф спалили, то же иногда помогает....

Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:06) *
на мой взгляд это один из вариантов повышения самооценки сборщика шкафов, особенно , если никто этого не требует.


изолировать то все равно надо. а пометить можно маркером или куском изоленты или узлом завязать, да мало ли как, че сказки рассказывать. сначала открутят, потом гадают куда какой был соединен. от дураков защиты не существует.
............
лампы в сортирах тоже кому то надо менять

можно и узлом.....никто не навязывает....топикстартер спросил, мы ответили....тупым буржуинам тоже надо посоветовать узлом завязывать, а то навыдумывали, сто пудов бабла срубить с туземцев...
Blade runner
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:07) *
не вопрос, если только собрать, отгрузить и забыть....при работах под ключ, собрать, и запустить в работу, при ПНР очень удобно по цветам.....да и потом уши не горят, от матерных поминаний эксплуатации....и при разборках, если чуды шкаф спалили, то же иногда помогает....

скажите это есть в каких требованиях , например ТЗ или ТУ на шкаф или сами цвета придумывайте ? а снабжением кто занимается , столько позиций на складе поддерживать ? а если кончился какой нибудь цвет и поставка не скоро, как поступаете , чертежи переделываете и вновь согласовываете ?
.............
не спорю красиво конечно, но особого смысла на мой взгляд нет. N, PE это надо.
kosmos440o
А вы знаете, ещё на проводах номерки бывают...
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:12) *
скажите это есть в каких требованиях , например ТЗ или ТУ на шкаф или сами цвета придумывайте ? а снабжением кто занимается , столько позиций на складе поддерживать ?

не, сами не придумываем....подсмотрели у буржуинов (причем у разных стран практически одни цвета), оказалось удобно, у них там VDE и т.п., в наших ГОСТах цветов меньше, имхо. В ТЗ заказчиков такое не встречал, обычно только задачу ставят, схему эл.снабжения и автоматизации, компоновку шкафов сами разрабатываем, сами закупаем, сами собираем, сами ставим, подключаем, настраиваем и сдаем.....

Цитата(kosmos440o @ 22.9.2017, 21:15) *
А вы знаете, ещё на проводах номерки бывают...

бывают и номерки и буковки, но особо продвинутые схемы смотреть не любят, какой потенциал этим циферкам соответствует узнавать не сруки...отсюда выходит "КЮ", так цвет им в помощь....

конечно никто схемы не переделывает, цвета не меняет....обычно сроки поставки оборудования под проект 6-8 недель, провода тоже успевают прийти к началу сборки (если предыдущие запасы кончились)....
Blade runner
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:21) *
не, сами не придумываем....подсмотрели у буржуинов (причем у разных стран практически одни цвета), оказалось удобно, у них там VDE и т.п., в наших ГОСТах цветов меньше, имхо. В ТЗ заказчиков такое не встречал, обычно только задачу ставят, схему эл.снабжения и автоматизации, компоновку шкафов сами разрабатываем, сами закупаем, сами собираем, сами ставим, подключаем, настраиваем и сдаем.....

Скорее всего считаете что повышает качество продукта и соответственно репутацию фирмы , потому и делаете. если создался свой круг заказчиков , которые доверяют, то нормально. для общего рынка разноцветность провода особого значения не имеет.
я знаю парней , делают без всякой маркировки и даже без схемы, могут например все сделать синим или желтым проводом,
причем доводов у их не меньше.
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:30) *
Скорее всего считаете что повышает качество продукта и соответственно репутацию фирмы , потому и делаете.
я знаю парней , делают без всякой маркировки и даже без схемы, могут например все сделать синим или желтым проводом,
причем доводов у их не меньше.

так на вкус и цвет.....
свое мнение не навязываем...просто есть некоторые планы для буржуинских пакетеровщиков сборку шкафов здесь локализовать, будет меньше вопросов у них в итого...
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 21:26) *
бывают и номерки и буковки, но особо продвинутые схемы смотреть не любят, какой потенциал этим циферкам соответствует узнавать не сруки...отсюда выходит "КЮ"
Так может набрать квалифицированный персонал, который знает как работать без отключения напряжения?
Хотя... Вы ж сами не можете определиться: то ли можно бросать сигнальные провода где попало, то ли нельзя:
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 20:31) *
можно
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 21:01) *
бросил бы при разных цветах, вылетел бы сразу
rolleyes.gif
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 21:26) *
подсмотрели у буржуинов (причем у разных стран практически одни цвета)
А мне как то не раз попадались импортные щиты с проводами только одного цвета (ну не считая РЕ, конечно).
Blade runner
из разряда как бабы себе лицо красят, одна так другая так. на самом деле значения не имеет, если в пределах среднестатистического отклонения. так же и провод или маркировка. народ тут в доказательство приводил шкафы Вило? без маркировки проводов.
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 21:35) *
Так может набрать квалифицированный персонал, который знает как работать без отключения напряжения?
Хотя... Вы ж сами не можете определиться: то ли можно бросать сигнальные провода где попало, то ли нельзя: rolleyes.gif

писал ранее....даже у квалифицированных аксакалов по ночам за.бы случаются....цвет как напоминание.....и не утрируйте, провода бросать нигде нельзя, другое дело что доподлино зная, что потенциалы разные даже не смотря схем, будут гораздо аккуратней

Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:35) *
из разряда как бабы себе лицо красят, одна так другая так. на самом деле значения не имеет, если в пределах среднестатистического отклонения. так же и провод или маркировка. народ тут в доказательство приводил шкафы Вило? без маркировки проводов.

без маркировки тоже бывает....вот только недавно пришли по заказу элегазовые моноблоки АББ, собирали их в норвегии.....так не только провода все черные (всю автоматику заказывал с оперативным током 24VDC), так и на принципиальных схемах нумерации проводов вообще нет.....только адресация в конце на номера листов и позицию на листе.....что заказчику вообще дикость.....
челюсть отпала сразу.....пришлось самому маркировку присваивать, и монтажеров заставить на провода насаживать....
Blade runner
Видел итальянское оборудование тоже без маркировки, потом присмотрелся -маркировка напечатана на проводе.
...........
Одноцветность проводов без проблем, но отсутствие маркировки тоже напрягает.
хотя маркировка по большому счету нужно при серийном производстве, когда делают жгуты проводов , которые потом устанавливают в изделие.
в единичном и так проводов накидают.
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 21:48) *
провода бросать нигде нельзя
Какая тогда разница какого цвета эти провода?
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 21:48) *
будут гораздо аккуратней
Что значит аккуратней? Если цвета разные бросать не будут, а если одинаковые сначала подумают бросить или нет? rolleyes.gif
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:51) *
Видел итальянское оборудование тоже без маркировки, потом присмотрелся -маркировка напечатана на проводе.
...........
Одноцветность проводов без проблем, но отсутствие маркировки тоже напрягает.

печать на проводе- принтер денег стоит (для стандартной маркировки принтер дешевле) ...и провод должен быть не ПВ-3.....

Цитата(cauto @ 22.9.2017, 21:58) *
Какая тогда разница какого цвета эти провода?

никакой....можно все провода одного цвета...собрать в кучу и узлом завязать....кто как привык....

Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 21:51) *
хотя маркировка по большому счету нужно при серийном производстве, когда делают жгуты проводов , которые потом устанавливают в изделие.
в единичном и так проводов накидают.

не навязываю, просто привычка делать как для себя, как будто мне потом эксплуатировать до пенсии....
Blade runner
на пв3 некоторые изготовители печатают надписи, что то вроде оттиска.
пв3 кстати можно покрасить, если сильно надо.
...
маркировать готовый блок и на схеме точно бы не стал.
zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 22:03) *
пв3 кстати можно покрасить, если сильно надо.
...
маркировать готовый блок и на схеме точно бы не стал.

зачем красить, проще купить хелю или лап или женерал кабле...
плюнуть на маркировку можно, но боюсь заказчик, а главное инспектор речного регистра не поймет.....
Blade runner
Интересно на какой документ они бы сослались о необходимости маркировки покупного импортного устройства.
..........
купить все могут, а вот разработать собственный техпроцесс окраски это уже кое что достойное внимания.
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 22:02) *
не навязываю, просто привычка делать как для себя
Ну вот так и надо было писать, что вам просто нравятся щиты с цветными проводами. А то написали ерунду
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 16:59) *
при мелком ремонте или при ПНР, особенно без снятия напряжения, открутить провод черный и случайно коснуться им оранжевого
и давай её отстаивать. rolleyes.gif

zadvor
Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 22:17) *
Интересно на какой документ они бы сослались о необходимости маркировки покупного импортного устройства.

На правила РРР, классификации и освидетельствования плавучих объектов....и т.п., там их куча....Причем, что для меня поразительно, их правила круче ПУЭ и ПТЭЭП...приходится подстраиваться.....а сертификация изделий жестче чем на морской регистр....(хотя в море по идее волны больше..... rolleyes.gif )...чудеса...
Blade runner
Ну вы и решили подстраховаться , если правильно понял.
хотя вроде у АВВ есть сертификат регистра Ллойда
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 22:19) *
Ну вот так и надо было писать, что вам просто нравятся щиты с цветными проводами. А то написали ерундуи давай её отстаивать. rolleyes.gif

нравиться или нет - не категория получения маржы.....цветные естественно дороже, но удобство и опыт эксплуатации показывает больше плюсов...
"черный квадрат" Малевича прекрасная вещь....

Цитата(Blade runner @ 22.9.2017, 22:28) *
Ну вы и решили подстраховаться , если правильно понял.
хотя вроде у АВВ есть сертификат регистра Ллойда

У АББ есть и сертификат Рос.морского регистра, только речному регистру на это чхать......
cauto
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 22:33) *
цветные естественно дороже
Ну вот и ещё минус вам, плюс конкурентам, которые соберут шкаф на тех же компонентах дешевле.
Цитата(zadvor @ 22.9.2017, 22:33) *
удобство и опыт эксплуатации показывает больше плюсов
Опять начнём выяснять, что провода в шкафу без отключения напряжения не надо совать куда попало, вне зависимости от цвета? rolleyes.gif
zadvor
Цитата(cauto @ 22.9.2017, 22:51) *
Ну вот и ещё минус вам, плюс конкурентам, которые соберут шкаф на тех же компонентах дешевле.Опять начнём выяснять, что провода в шкафу без отключения напряжения не надо совать куда попало, вне зависимости от цвета? rolleyes.gif

фиолетово на конкурентов, если заказчику главное дешевле - это не к нам......мы предлагаем свои тех.решения по ТЗ заказчика, на тех компонентах, которые считаем нужными, не нравится - на нет и суда нет....
выяснять не интересно, пусть каждый останется при своем.....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.