Больница - пищеблок и основное здание. Ниже уровня грунта есть переход для провоза еды из пищеблока в основной блок для больних. Вопрос - нужна вентиляция? Если да прошу обосновать нормами.

Моё мнение конечно лучше сделать хотя бы 1 крат.
Странная Белка
Какой длины переход? Там возможно еще и дымоудаление нужно
SP_
Больше 15м точно. Интересно как этот переход рассматривать, к какому оно относится зданию ? Здания строят на нормируемых расстояниях , для не распространения от одного к другому, а тут соединение зданий ))) И про дым-е понятно, если пожар в одном здании, можно убегать в другое, вероятность пожара сразу во всех зданиях нереальная.
Странная Белка
Я помню у нас было что-то подобное на производстве. По сути - это коридор без естественного освещения и проветривания, плюс путь эвакуации. Соответственно вентиляцию надо бы, хоть осевиками с одной стороны на другую гонять, как в тоннелях, если воздуховодами не дотащиться. Поищите поиском, была тут похожая тема.
испытатель
Подвальные этажи и переходы "грешат" накапливанием естественного излучения радона. Произведите замеры. Если свыше 1000 ррм, то вот и основание будет.
timofeyprof
Цитата(SP_ @ 9.10.2017, 15:50) *
Больше 15м точно. Интересно как этот переход рассматривать, к какому оно относится зданию ? Здания строят на нормируемых расстояниях , для не распространения от одного к другому, а тут соединение зданий ))) И про дым-е понятно, если пожар в одном здании, можно убегать в другое, вероятность пожара сразу во всех зданиях нереальная.

При пожаре надо эвакуироваться и на улицу (в соседнее здание только, если эвакуация наружу невозможна). Переход можно рассматривать как сами здания в качестве отдельного пожарного отсека.
ivan-l-ing
И по итогу кто сколько крат брал? Один что ли?
Странная Белка
Смотря какая планировка. У меня получилось туда загнать приток на баланс всех близлежащих туалетов, получилось крат 3 или 5.
ivan-l-ing
криволинейный 40метров ширина 1,7 высота 2,5 имеет один фонарь и одно ответвление... с которым тоже хз куда и как видать в третье здание
имеет также в другом конце какаю-то шахту 500х500
была мысль вкрячить в шахту приточку с эл нагревом а фонарь как ве использовать, но с дымом тогда засада
P.S. а ты только приток делала?
Странная Белка
Ну вот то ли 3, то ли 5 крат. Давненько дело было, не помню точно. Но точно не один крат. У нас по заданию там оживленное движение народа подразумевалось - это был по сути коридор между административным и производственным корпусами. Даже подумывали кондиционеры там повесить, но потом раздумали.