Школа 5 этажей . нижний розлив . стояки и розлив - черная сталь . от стояков к радиаторам в стяжке пола трубы мет./пластик.
Не можем сдать инспектору промывку до чистой воды((
УперласьТа и требует идеально чистую воду.
промывали просто напором воды. потом с компрессором.
нет чистой воды после нескольких дней промывки.
вопрос:
чем то регламентируется до какой степени чистоты промывать ?
может совет дельный какой ?
Галиев
Цитата(терес @ 15.10.2017, 20:42) *
чем то регламентируется до какой степени чистоты промывать ?

ПТЭ ТЭУ
9.2.9.Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.
9.2.10.Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Какой совет дать, если она (инспекторша) уперлась? - Совет, да любовь!
терес
сам все понимаю )))
это у меня от БЕЗНАДЕГИ(((
не подпишет - каюк.
договариваться наши не хотят ... вот и моемся ...
прогресса не видно
Antico75
Сколько у вас объем системы отопления ?
В школе собственный тепловой пункт и теплообменники ?
Сколько кубов воды вы потратили на промывку ?
терес
по объему - не готов ответить, но железом сделаны два розлива (ф 76) в подвале и 6 пар стояков ( ф 25). от них разводка м\п трубами к радиаторам. 5 этажей , 3 подъезда.
свой ИТП.
по кубам - не понятно , моем дней 10-12 с 9.00 до 17.00, через разные спускники.
nick2
кислоты добавляли в воду? щелочи?
KYV86
Надо бы мыть по стоякам. Можно еще каустической содой, 5% раствор на 4 - 6 часов залить. Есть еще специальные реагенты в продаже для промывки. Но вот если трубы к радиаторам метапол (как я понял), то есть риск их повредить. Надо в паспорте на трубу смотреть, чем можно мыть.
терес
страшно за М\П трубы, балансировочники.