Друзья, у меня вопрос по нормативной базе.
Следующая жизненная ситуация. Имеется старый 12-ти этажный дом. На каждом этаже по 9-ть квартир, общий длинный коридор с двумя выходами на эвакуационные балконы и один выход через лифтовую на незадымляемую лестницу через другие общие балконы. Выход из общего коридора в лифтовое помещение (тамбур) отделен по проекту перегородкой с дверью. Также на этаже располагается пожарный водопровод и проем дымоудаления.
Вопрос. Противоречит ли противопожарным нормам установка на тамбурной двери электромагнитного замка (домофона) при соблюдении следующих условий:
- конструкция проектной тамбурной перегородки не меняется;
- металлическая дверь имеет сплошную конструкцию с уплотнениями, препятствующими проникновению продуктов горения в случае пожара;
- расположение, габарит и схема открывания двери (по направлению эвакуации) не меняется;
- электромагнитный замок открывается изнутри коридора кнопкой (т.е. без ключа);
- резервного питания нет, в случае пропадания питания дверь автоматически открывается.
Лично за консультацией ходил в МЧС по своему округу.
Там сказали, что в принципе не возражают против установки замка, но при соблюдении следующих условий:
- дверь уплотнена и не пропускает продукты горения;
- запорное устройство открывается изнутри без ключа;
- автоматически открывается в случае пожара по команде от пожарной сигнализации.
Вот последний пункт был назван как-то неуверенно в стиле "было бы хорошо, если бы..."
Собственно оставшийся вопрос: должна ли дверь открываться по сигналу от пожарной сигнализации? Или это необоснованная "хотелка" пожарников?
Просто если логически продолжать, то и домофон на входной двери в дом (на 1-м этаже) тогда должен автоматически открываться в случае пожара.