Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка ккб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
AlekseiPobeditel
Дорогие форумчане, хотелось бы узнать комплекты обвязки возможно опциональные оснащения(ставят ли они в стандарт опции типо рессивера, отделителя и заправка фреоном/азотом и т.п) ккбешек таких фирм как KORF, Lessar, Electolux, возможно каких-то других, не думаю что эта информация секретная. фирмы комплектующих не нужны, схемы подключения не нужны, цены тоже не нужны, хотелось бы просто узнать что известные бренды ставят в опции, а что в стандарт, не судите строго, если уж это секретная информация извините.
P.S Не написал представителя только по тому, что ответ от них(от ноунейма) ждать очень долго, если вообще получу ответ, а форумчан все-таки много и возможно кто-то да знает
Всех благодарю за ответ) laugh.gif
airwave
Зачем в ККБ ресивер?
Kasper
Вчера от NEDа получили комплект обвязки их ККБ, к их установке. В комплекте фильтр, смотровое стекло, соленоид, и ТРВ, два штуки с приветом, т.к. ККБ одноконтрурный, а испаритель двух. Хотя ранее сообщалось, что все одноконтурное.
Blade runner
Цитата(AlekseiPobeditel @ 23.10.2017, 18:17) *
Дорогие форумчане, хотелось бы узнать комплекты обвязки возможно опциональные оснащения(ставят ли они в стандарт опции типо рессивера, отделителя и заправка фреоном/азотом и т.п) ккбешек таких фирм как KORF, Lessar, Electolux, возможно каких-то других, не думаю что эта информация секретная. фирмы комплектующих не нужны, схемы подключения не нужны, цены тоже не нужны, хотелось бы просто узнать что известные бренды ставят в опции, а что в стандарт, не судите строго, если уж это секретная информация извините.
P.S Не написал представителя только по тому, что ответ от них(от ноунейма) ждать очень долго, если вообще получу ответ, а форумчан все-таки много и возможно кто-то да знает
Всех благодарю за ответ) laugh.gif

По моему слишком обобщенно, сегодня могут ставить, завтра перестанут из-за маркетинговых соображений.
Нужно запрашивать информацию по каждой используемой модели.
AlekseiPobeditel
Цитата(Blade runner @ 24.10.2017, 9:05) *
По моему слишком обобщенно, сегодня могут ставить, завтра перестанут из-за маркетинговых соображений.
Нужно запрашивать информацию по каждой используемой модели.

Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя)
Blade runner
Цитата(AlekseiPobeditel @ 24.10.2017, 7:49) *
Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя)

У каждого изготовителя могут быть свои внутренние правила, причем сегодня одни, а завтра могут быть другие.
ИОВ
Цитата(AlekseiPobeditel @ 24.10.2017, 8:49) *
Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя)

В таком случае нужно смотреть последние каталоги каждого производителя, а при недостатке информации в каталоге, задавать конкретные вопросы (лучше не по телефону!) представителю/дилеру этого производителя. Любые сведения, полученные на Форуме, могут оказаться неактуальными на сегодняшний день - так что, руководствоваться ими не стОит.
SSA
Цитата(airwave @ 24.10.2017, 1:07) *
Зачем в ККБ ресивер?

Да ты чё! Без него ККБ не ККБ, а наружка от сплита. biggrin.gif
RusBuka
Хз, иногда ставим)
airwave
Так это вопрос по опциям не поставщику, а к проектировщику. Зачем он захотел ресивер установить в контур.
ни у кого ресиверов нету. Только ОЖ азиаты ставят.
SSA
ИМХО, если есть ТРВ/ЭРВ - будь добр поставить ресивер.
Можно, конечно, и без него, но, тогда применяются другие ухищрения. biggrin.gif
А ОЖ и ресивер могут прекрасно уживаться в одной системе.
Woodcuter
Ыыыыы.
Ну да - зачем ресивер smile.gif

А вообще чем комплектней - тем лучше.
Хотя бы поминимуму - фильтр, смотровое стекло, соленоид, ресивер.
Без вышеперечисленного даже заходить на обьект не буду - или не буду брать его на сервис. ( Как то наверно зажрался, но "квесты" мне надоелы - и даже начинать в них учавствовать не хочу)
SSA
Цитата(Woodcuter @ 25.10.2017, 16:12) *
А вообще чем комплектней - тем лучше.
Хотя бы поминимуму - фильтр, смотровое стекло, соленоид...

А вот это, "по-минимуму", к ККБ имеет такое же отношение, как дрова к надписи на заборе.
Это уже "обвязка" испарителя. Фильтр, точно для защиты ТРВ/ЭРВ. biggrin.gif
airwave
Ресивер для ленивых, кто не любит заправлять по ПО.
Без ОЖ я бы его не стал устанавливать. Есть шанс на миграции словить гидрач.
SSA
Не, ну в какой-то степени ресивер защищает от фреоноливов... biggrin.gif
RusBuka
Ресивер и ОЖ ставились ога)
А так нах не надо так как кондеры посчитаны на площадь под ПО.
v-david
ресивер это аналог мембранного расширительного бака. Выполняет роль компенсатора температурных расширений, переменных нагрузок, изменений в работе конденсатора (погодные условия, стоянка вентиляторов и т.д.). Одновременно, при желании, можно сделать его рассчитанным на весь объем фреона системы для выполнения на ней каких-то работ. Разумеется для той единственной работы, которую нужно делать на сплитах (снять и выбросить в помойку), ресивер не нужен.
Kasper
Подскажите где или что почитать про расчет трубопроводов. Схема одноконтурный ККБ+двухконтурный испаритель.
v-david
В классической холодильной машине парокомпрессионного типа (цикла) всего 4 детали: компрессор, испаритель, конденсатор и дроссель, имя которому разное. Подбор их не представляет особой сложности. Трубопроводы, вот что самое главное в таких системах, причем не столько их диаметр сколько расположение в пространстве. Я к тому, что только "почитать про расчет трубопроводов" будет мало. Ищите, читайте, но пока лучше обратитесь к специалистам.
6eaR
Известные бренды ставят danfoss, alco (emerson), sanhua.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.