24.10.2017, 6:05
Здравствуйте, обращаюсь к вам за разъяснением пункта из СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Вопрос: обязывает ли этот пункт СП устройством дополительного резервного котла?
Этот пункт правил не требует категорически резервного котла.
Практически это выглядит следующим образом.
Максимальная нагрузка по ОВ рассчитывается по температуре наружного воздуха холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
Правила требуют от нас гарантировать работу АИТ по средней температуре холодного месяца.
Как правило, мощность котла для этого требуется в пределах 0,5-0,7 от максимальной мощности котельной ( в зависимости от региона)
Ставим в АИТ два котла по 0,6-0,7 максимальной нагрузки- и выполняем таким образом требования правил.
Учет нагрузки по ГВС имеет множество вариантов, и это рассматривается в каждом случае индивидуально
и не забудьте про категории надежности потребителей теплоснабжения
Беда кроется в обеспечении надежности работы тепловых сетей. Там завышенные требования по минимальной мощности на источнике тепла.