Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Производим металлоконструкции и металлоизделия. Переезжаем в новый цех, в котором нет центролизованного отопления. Внутри цеха хотим разместить покрасочную камеру 6*4*3 для окраски изделий с подачей воздуха через решетки в потолке и удалением воздуха через решетки в полу. Просчитали воздухообмен и столкнулись с проблемой нагрева приточного воздуха. Появилась идея сделать небольшую промежуточную камеру, в которую установить газовую тепловую пушку с искрогасителями и взрывозащищенным клапаном.
Хочется узнать, кто-нибудь сталкивался когда-либо с похожей конструкцией? И будет ли такая система работать?
Wiz
Цитата
Переезжаем в новый цех, в котором нет центролизованного отопления.

а там люди вообще работают, и если работают то как поддерживается температура внутреннего воздуха в зимний период ?
Цитата
и удалением воздуха через решетки в полу.

удалять воздух то куда планируете в этот же цех или на улицу ?
Цитата
Появилась идея сделать небольшую промежуточную камеру, в которую установить газовую тепловую пушку с искрогасителями и взрывозащищенным клапаном.
Хочется узнать, кто-нибудь сталкивался когда-либо с похожей конструкцией? И будет ли такая система работать?

Ну дуть то она может как-то и куда-то и будет, чай вентилятор то в пушке есть, а вот насколько это допустимо с точки зрения норм большой и жирный вопрос.
инж323
по пожнормам "столетназад" не проходило, а в штатах к примеру очень много было прямого нагрева открытым пламенем. продуктов сгорания в приточный воздух добавляют не так много и он проходит по ПДК как свежий( и у нас проходит как свежий, но пожарные....против). нуна порыскать по нормамативам, может подалее отнести пушку газовую и пройдет и уже теплый привести к окрасочной камере..
Зольников Михаил
В подобных случаях мы берем воздух из прилегающего цеха, хорошо его очищаем от пыли и нагреваем. Тепла требуется значительно меньше, чем в случае забора наружного воздуха с улицы.

Вариант, разумеется, не для экспертизы (но тут ее и не будет).
Jaful
Цитата(Wiz @ 29.10.2017, 18:52) *
а там люди вообще работают, и если работают то как поддерживается температура внутреннего воздуха в зимний период ?


К сожалению у нас в России таких помещений очень много. Обычные ангары, и в них люди работают и трудятся. правда там не окрасочные камеры, но не в этом дело. Большинство пилорам, и подобных производств так и работает. Сейчас брат с такого же цеха съехал, ибо дубак, а металлоконструкции варить и собирать целый день в -25 в цеху не особо круто. Сколько ездили смотрели по промзонам, на половине нет отопления, но при этом и арендодатели есть=((

Извини друг, по подобному вопросу не подскажу. Был у меня случай на предприятие деревообработки, в покрасочную камеру забирали воздух со склада не отапливаемого, но разность температуры в нем была на градусов 10 по сравнению с улицей. а к приточке подвели теплоноситель, благо не далеко было. А с газом в принципе почему бы и нет, но только вопрос цены.
Странная Белка
Тему надо переименовать в "как организовать ОВ на кустарном производстве". Покрасочная камера - это все-таки более высокотехнологичная штука.
Пары краски очень взрывоопасны, если хотите рискнуть здоровьем, то можно и открытым огнем греть. Я ставила в покрасочных цехах автомобильных заводов приточки с газовыми горелками непрямого действия, но приточки располагались снаружи на кровле.
Решение с пушкой мне кажется сомнительным и опасным. Почему, не знаю - маловато информации. Видимо опыт и женская интуиция.
baron.od
как по мне:
1 нужно в промежуточной камере отгородить пламя от воздуха поступающего в помещение, риск - что бабахнет, есть.
2 греть воздух в цехе и с него (перетоком) подавать в покрасочную камеру
денис-тех911
Вы вот так хотите сделать?

какой расход посчитали?
АниКа
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, приточную установку с электрокалорифером на покрасочную камеру ( с обратный взрывозащищенным клапаном) можно поставить? Приточная установка на улице будет стоять. Просто каких то конкретных ограничений не могу найти в нормативной литературе. А у Заказчика камера стоит на улице и воду туда никак не подвести уже.
Losev
QUOTE (денис-тех911 @ 9.11.2017, 13:56) *
Вы вот так хотите сделать?

какой расход посчитали?


Ваша картинка мало информативна. )
По сути в таких камерах есть 2 режима:
1) покраски (мойки). Греем 100% воздух с улицы.
2) сушка, когда провентилировали всё переходит на 90-100 % рециркуляцию.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И никакого "искагасителя"/"взрывозащищенного исполнения" кроме как для вытяжного вентилятора - НЕ НУЖНО!
Тысячи таких объектов по миру и сотни в РФ.