Полная версия этой страницы: Эвакуация хладагента R-23
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Serjonyja
Подскажите, пожалуйста, СРОЧНО!
У кого был опыт работы с оборудованием на 23 фреоне, нужно выкачать фреон из системы.
Обычные эвакуационные станции - не вариант, давление не позволяет.
RusBuka
Атмосфера всё выкачает 146%
airwave
Лед, время...
mich_vk
вообще-то никак. Если очень хочется сохранить - попробуйте перекачать в защитный ресивер и его там запереть. Но это при наличии соответствующей запорной арматуры и соображалки.
Как вариант - с помощью мини каскадной машинки. Но 23й дешевле выпустить, чем заморачиваться. А то еще влаги нахватаете - больше будет проблем.