Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Допустимо ли запитывать отопление нежилой части от жилой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Composter
Добрый день . Имеется нежилое помещение на 1 этаже многоэтажного здания. Сейчас идет капитальный ремонт. Система отопления однотрубная. И в новом проекте нежилые помещения запитываются от стояков жилья. И магистраль прокладывается по полу 1 этажа.
Подскажите допустимо ли так запитывать или нужно делать отдельную ветку отопления от итп ?
vadimk
По нормам "В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы".
При их закрытии теплоноситель пойдет в приборы нежилой части. Будет перегрев нежилых помещений.
По мне лучше отдельной веткой.
Composter
Цитата(vadimk @ 7.11.2017, 10:55) *
По нормам "В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы".
При их закрытии теплоноситель пойдет в приборы нежилой части. Будет перегрев нежилых помещений.
По мне лучше отдельной веткой.

А Вы уверены что в существующем здании в однотрубной системе есть автоматические терморегуляторы?

Меня интересует именно нельзя/можно. Может нужно отдельный узел учета ...
vadimk
Цитата(Composter @ 7.11.2017, 11:09) *
А Вы уверены что в существующем здании в однотрубной системе есть автоматические терморегуляторы?

Меня интересует именно нельзя/можно. Может нужно отдельный узел учета ...

Не знаю. Но у Вас в сообщении "капитальный ремонт", что может подразумевать приведение к нормам.
Если конечно затрагиваете только одно помещение нежилое . Насколько помню в правилах использования тепловой энергии
было , что нельзя переделывать существующие системы отопление без изменений проекта.

Может будете разрабатывать раздел "энергоэффективность".
СИГ
В любом случае в теплоэнергоустановках (ТЭУ) желательно всё делать по проекту (п.2.4.3. ПТЭ ТЭУ).
Отдельная запитка системы отопления (СО) и организация коммерческого учёта теплоэнергии, потребляемой СО только лишь нежилого помещения в МКД ничего не даст, так как отдельный учёт возможен лишь при 100% оснащении всех жилых и нежилых помещений индивидуальными приборами учёта ТЭ и 100% их работоспособности (ПП РФ №354 от 06.05.2011.).
ИОВ
Цитата(Composter @ 7.11.2017, 10:38) *
Добрый день . Имеется нежилое помещение на 1 этаже многоэтажного здания. Сейчас идет капитальный ремонт. Система отопления однотрубная. И в новом проекте нежилые помещения запитываются от стояков жилья. И магистраль прокладывается по полу 1 этажа.
Подскажите допустимо ли так запитывать или нужно делать отдельную ветку отопления от итп ?

Вопрос в том, что указано в Задании на проектирование, и будете ли проходить Экспертизу.
П. 1.1 СП 60.13330,2016 не оставляет сомнений, что указания СП распространяются на кап. ремонт - тогда см. далее:
- п. 6.1.3 (3-й абзац) по поквартирному учёту тепла, в т. ч. для верт. разводок СО;
- п. 6.1.3 (последний абзац) и п. 6.4.10 по установке авт. терморегуляторов у отопит. приборов.

Если нежилые помещения большой площади, а не в пределах каждой из вышележащих квартир, то, полагаю, следует делать отдельные СО для жилой и нежилой частей, а также 2 разных УУЭТ в ИТП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.