Всем, Здравствуйте!
Имеется формула Grundfos при одном насосе (не применяется на территории РФ):
V = Q/4*n, где
V— требуемый объем, л;
Q— производительность насоса, л/с;
n— число пусков в час.
И формула при двух насосах (1-рабочий и 1-резервный):
V = Q/8*n, где
V— требуемый объем, л;
Q— производительность насоса, л/с;
n— число пусков в час.
А вот дальше не очень понятно, когда два и более рабочих насосов (именно рабочих не резервных). Можно ли следуя логике применить формулу (при 2-рабочих и 1-резервном)?
V = Q/12*n, где
V— требуемый объем, л;
Q— производительность насоса, л/с;
n— число пусков в час.
При однотипных насосах.
Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Кто как считает.
А чем принципиально отличается один насос и два, где только один рабочий?
В старом СНиПе была строчка про объем, равный 5-минутной работе насосов.
В старом СНиПе знаю была строчка про 5 минут. Но сейчас этой строчки нету. Сейчас там вроде как написано, что зависит от пусков в час насоса и от завода-изготовителя.
Вот мне и интересно узнать кто как считает объем КНС сейчас.
Цитата(vaganas @ 7.11.2017, 12:26)

Вот мне и интересно узнать кто как считает объем КНС сейчас.
По первой формуле грундфоса, где Q - суммарная производительность рабочих насосов
А теперь получим материал, в кот. изложено как правильно посчитать
Интересная схема работы насосов. Уменьшает объем, но наверно существенно усложняет автоматику?
А если брать рекомендации фирмы Флюгт, которые упоминает в конце данный расчет, то объем на тот же пример получится не 6,25 м3, а 25 м3
Читайте Березина "Насосы и насосные станции". Там это подробно описано. С диаграммами. Считаю так уже давно и прохожу экспертизы без проблем
[quote name='vaganas' date='7.11.2017, 12:22' post='1332076']
Всем, Здравствуйте!
Имеется формула Grundfos при одном насосе (не применяется на территории РФ):
V = Q/4*n, где
V— требуемый объем, л;
Q— производительность насоса, л/с;
n— число пусков в час.
Вот эта формула работает. При 2-х и 3-х рабочих формулы некорректны, считаю. Вообще количество пусков надо с головой определять. Рекомендованное количество заводом-изготовителем никогда не принимаю. Всегда беру меньше. Вообще раньше в СНиПе была строчка не менее 5 пусков также.
Формула:
V = Q/8*n, где
V— требуемый объем, л;
Q— производительность насоса, л/с;
n— число пусков в час.
Она взята из книжки Грундфос "Теория и практика систем водоотведения"
Данную книжку прикрепил, смотреть со стр. 109. Там как раз для случая 1-резервный и 1-рабочий насосы.
Кто нибудь пользуется данной формулой?
Цитата(vaganas @ 9.11.2017, 7:28)

Формула:
V = Q/8*n, где
Данную книжку прикрепил, смотреть со стр. 109. Там как раз для случая 1-резервный и 1-рабочий насосы.
У них под резервом понимается резерв по производительности... А если один насос сгорит, КНСку затопит?
Цитата(miter @ 9.11.2017, 9:44)

У них под резервом понимается резерв по производительности... А если один насос сгорит, КНСку затопит?
Насосы одного типоразмера. В спокойном режиме работаю поочередно, для равномерной наработки моточасов. А вот если один из насосов выходит из строя, то второй в состоянии перекачать поступающий сток. Оба насоса на макс.производительность.
Возможно я что-то не понимаю. Если так то разъясните, пожалуйста.
Цитата(vaganas @ 9.11.2017, 9:22)

Возможно я что-то не понимаю. Если так то разъясните, пожалуйста.
Один работающий насос может откачивать воду во всех стандартных ситуациях, в то время как резервный насос начинает работу лишь в случае, когда расход входящей жидкости (Qin) превышает производительность одного насоса (QI) . В этом случае количество воды продолжает подниматься до уровня пуска 2, и запускается резервный насос.Т.е. предусмотрена работа двух насосов одновременно. Исходя из этого и написана формула. При работе строго одного насоса в знаменателе цифра 4, а не 8.
В более старых рекомендациях грундфоса такая схема называлась "2 насоса, работающих попеременно в параллельном режиме" - для уменьшения количества пусков в час каждого насоса, что и отражает цифра в знаменателе.
Но может я чего-то не понимаю и коллеги меня поправят.
vaganas
16.11.2017, 10:14
В общем я запутался...
Коллеги, напишите, пожалуйста, формулы кто как считает.
Особенно интересует, когда 2-рабочих 1-резервный и когда 3-рабочих 1-резервный.
Дали вам материал (Дягилева), подставляйте цифры и получайте результат.
Не надо мудрить...
Хотите максимально уменьшить объем - делайте, как karuzo. Не хотите мудрить с автоматикой - делайте по самой первой формуле Грундфоса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.