  15.11.2017, 14:39
  
 
  Здравствуйте.
   В стороне от административно-бытового здания стоит тумба (с подземным каналом в неё из подвала) со следующими габаритами(на картинке).
В эту тумбу в подземном канале есть желание вывести и приток и вытяжку. Габариты приточного и вытяжного воздуховодов 400х400.
   Согласно ГОСТ Р ЕН 13779, расстояние по горизонтали при одинаковой отметке должно составлять 2.5 метра(по номограмме, у меня офисы).
И тут вопрос, если я делаю как на картинке, расстояние считается по стенке(если идти по стенке от одного отверстия до другого), или по наименьшему расстоянию по горизонтали в плане?
 
 
 
  Skaramush
  15.11.2017, 14:56
  
 
  Ветер со стороны выброса. Он пойдёт по стенке или по кратчайшему расстоянию?
 
 
 
  Narsilion01
  15.11.2017, 15:05
  
 
  Логика железная и трудно поспорить.
Однако, может были случаи, когда заворачивали такие решения аргументируя тем, что должно быть по горизонтали в плане так сказать?
В любом случае, мне бы не очень хотелось так делать, поскольку попадание вытяжного воздуха к воздухозабору неизбежно.
Как-либо можно обойти это требование и склонить заказчика разнести приток и вытяжку согласно СП на 8 метров друг от друга?
 
 
 
  Skaramush
  15.11.2017, 15:56
  
 
  Похоже, не поняли ответа. У Вас воздух ветром запросто "перебросит" через верх тумбы именно по кратчайшему расстоянию.
 
 
 
  Narsilion01
  15.11.2017, 16:22
  
 
  С этим тоже можно справиться, поскольку высота тумбы 3.4 метра и позволяет добиться этих 2.5 метров, при расположении низа отверстия на высоте 2м от уровня снежного покрова.
 
 
   