Здравствуйте. Какая максимальная глубина может быть у канализационного колодца? Помнится нам в университете говорили, что больше 6 метров нецелесообразно делать.
У меня получилось 8 метров. это Мурманск и там большие перепады высот. Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети.
Либо сделать колодец помельче и уклон будет меньше, но там как раз идет водопровод существующий. Ходят слухи, что он не действующий, но подтверждения бумажкой нет.
Вопрос, можно ли сделать 8-ми метровый колодец? Или выяснять, действующий ли водопровод и максимально сокращать уклон?
Спасибо
Dima_UA
16.11.2017, 17:18
по типовому проекту 7 м максиммум.
больше делайте индивидуальную камеру
Skorpion
16.11.2017, 23:05
Цитата(Алена Урсу @ 16.11.2017, 17:01)

там перепад 6 м на 12-ый участок сети.
Не понял.
А рисунок можете показать?
4-5м уже пропасть, а 8м даже не серьезно на мой взгляд. Как строить колодец на такой глубине? встряли получится раскрепить откосы такой высоты. В Нижнем коллектор большого заглубления разрушился образовался огромный провал в простонародье называемый "черная дыра" 2 года не могли отремонтировать. Делайте поправку на то что не в МСК канализацию проектируете. А лучше выложите профиль и расходы на участке.
Алена Урсу
17.11.2017, 9:55
После очистных еще будет насоска, которая буде качать далеко и вверх.Вторую, думаю, не согласятся делать.
Запрет есть на глубокие колодцы или нет такого в СП?
Запретов нет, сооружения могут быть любой обоснованной глубины.
апд: формально сп 32 ограничивает величину перепадов значением 6 м, а точнее не содержит требований к перепадам более 6 м. В своей практике встречался с перепадами раза в 2 больше.
Можно и так сделать. Убедитесь только, что можно построить такой колодец по геологическим условиям. Ну и в голове хотя бы представьте как его строить (откосы, шахта, опускной колодец).
Алена Урсу
17.11.2017, 13:37
Предложили еще подсыпать в том месте, чтоб перепада не было такого, думаю - это выход.
Всем спасибо за ответы
Ferdipendoz
17.11.2017, 14:29
Цитата(nagger @ 17.11.2017, 12:43)

Запретов нет, сооружения могут быть любой обоснованной глубины.
апд: формально сп 32 ограничивает величину перепадов значением 6 м, а точнее не содержит требований к перепадам более 6 м. В своей практике встречался с перепадами раза в 2 больше.
12 метров что ли?
А что уж Вы очистные прямо в яму посадили? Гидрологию на этот овраг делали? там же море-океан после каждого дождя наверное
Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2017, 14:29)

12 метров что ли?
Стояк высотой 18 м, подводящая где-то 200-250.
Алена Урсу
20.11.2017, 8:37
Цитата(Aerl @ 17.11.2017, 15:14)

А что уж Вы очистные прямо в яму посадили? Гидрологию на этот овраг делали? там же море-океан после каждого дождя наверное
Больше не куда ее ставить. Там водоотвод есть, лотки.
Подниму темку. Здравствуйте. А почему не - "Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети."? У меня похожая ситуация. Сброс очищенных стоков после ЛОС в овраг, труба до самого низа оврага. Перепад по рельефу 0,5м на метр, колодцы там сложно устраивать, не то что перепадные (поставила минимальной глубины), труба диаметром 160мм ПЭ (что-то думается, лучше ПЭ сварные чем раструбные самотечные при таком уклоне, или я не права?..). Скорости потока проверить в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет, и расход маленький, даже 1 литра в секунду нет... Вот размышляю, посчитать все-таки скорость потока на такой маленький расход в трубе 160мм для подстраховки и спокойствия (чтоб меньше 8м/с было) по формуле из -учебника какого-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, из какого или формулу. Ну и свое видение решения в этой ситуации?
Цитата(Katja @ 24.5.2018, 11:38)

Подниму темку. Здравствуйте. А почему не - "Второй вариант только делать большой уклон. там перепад 6 м на 12-ый участок сети."? У меня похожая ситуация. Сброс очищенных стоков после ЛОС в овраг, труба до самого низа оврага. Перепад по рельефу 0,5м на метр, колодцы там сложно устраивать, не то что перепадные (поставила минимальной глубины), труба диаметром 160мм ПЭ (что-то думается, лучше ПЭ сварные чем раструбные самотечные при таком уклоне, или я не права?..). Скорости потока проверить в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет, и расход маленький, даже 1 литра в секунду нет... Вот размышляю, посчитать все-таки скорость потока на такой маленький расход в трубе 160мм для подстраховки и спокойствия (чтоб меньше 8м/с было) по формуле из -учебника какого-нибудь? Посоветуйте, пожалуйста, из какого или формулу. Ну и свое видение решения в этой ситуации?
В этом посте много прекрасного. Только как он соотносится с темой, я не понял. Как и не понял [без картинок], о чем речь в принципе.
Цитата(Katja @ 24.5.2018, 11:38)

в таблицах Лукиных, конечно, на такой уклон нет,
Зато там в начале есть формулы, по которым можно все посчитать
Спасибо всем неравнодушным! Нашла программку, посчитала, скорость при моих условиях не более 2 м/с. Сидеть корпеть над формулами смысла нет, заказчик вообще сказал просто трубу закопает без колодцев... так что работаем на бумажки. А название темы, да, другое. Но раз речь шла о таком варианте прокладки сетей, решила продолжить (цитату даже вставила

), а не создавать тему. Еще раз всем участвующим спасибо!
Цитата(Katja @ 24.5.2018, 12:05)

Как посчитать скорость потока очищенных сточных вод расходом 1л/с в трубе 160мм с уклоном 500?
500 м высоты на 1 м длины?