Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Септик и скважина рядом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Афанасьев ромуэн
Прошу помощи мудрейших.
Делаем кап ремонт здания для отделения почты в деревушке.
Планируется, что водоснабжение здания от существующей скважины осуществляться будет. Скважина в 5 метрах от здания.
Канализацию хотят в виде выгребной ямы или септика. Но все это будет в непосредственной близости от здания.
Вопрос, как разрешить дилемму?
Какова санитарно-защитная зона септика? Стоки минимальны, порядка 100 литров в сутки.
Какое расстояние надо выдержать между скважиной и септиком или выгребом?
Serg Ivanov
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 20.11.2017, 12:51) *
Прошу помощи мудрейших.
Делаем кап ремонт здания для отделения почты в деревушке.
Планируется, что водоснабжение здания от существующей скважины осуществляться будет. Скважина в 5 метрах от здания.
Канализацию хотят в виде выгребной ямы или септика. Но все это будет в непосредственной близости от здания.
Вопрос, как разрешить дилемму?
Какова санитарно-защитная зона септика? Стоки минимальны, порядка 100 литров в сутки.
Какое расстояние надо выдержать между скважиной и септиком или выгребом?

50 м
Афанасьев ромуэн
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2017, 11:55) *
50 м

Получается, что люди, которые ставят себе на дачи септики, а воду используют от колодца на улице на условном расстоянии 15 метров, нарушают требования по монтажу септика?
Разумеется, что на уровне проектирования нарушения норм недопустимы
Ferdipendoz
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" нарушают
Афанасьев ромуэн
Цитата(Ferdipendoz @ 20.11.2017, 12:48) *
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" нарушают

Спасибо!
Наверно буду вешать емкость с водой в здании для использования в унитазе и умывальнике, а питьевую воду бутилированную предусмотрю.
Зато можно будет спокойно разместить выгребную яму или септик
andrey R
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 20.11.2017, 11:51) *
Скважина в 5 метрах от здания.

Что есть нарушение
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 20.11.2017, 11:51) *
Какова санитарно-защитная зона септика?

Величина отсутствует в действующей нормативке
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 20.11.2017, 11:51) *
Какое расстояние надо выдержать между скважиной и септиком или выгребом?

50 метров по СанПиН для нецентрализованного водоснабжения

Цитата(Афанасьев ромуэн @ 20.11.2017, 11:58) *
Получается, что люди, которые ставят себе на дачи септики, а воду используют от колодца на улице на условном расстоянии 15 метров, нарушают требования по монтажу септика?

Формально - да, придраться можно, особенно в паре с колодцем. Как и к аэрационным установкам, тут без разницы.
С другой стороны, для скважины из защищенного горизонта - ЗСО 15 метров.
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 20.11.2017, 12:48) *
СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" нарушают

Есть один нюанс в этом СанПиН 2.1.4.1175-02:
Цитата
1.3. Не централизованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.

Т.е. ежели ведёрком/канистрой от колодца носите - не централизованное. Даже если в ведёрко насосом наливают. А если насос подаёт воду к месту её расходования - приехали. Централизованная система получается. Со всеми вытекающими последствиями для проектирования.
andrey R
Можно и так натянуть, а можно и подачу ведром тоже считать подачей smile.gif
Саннадзор любит именно первый вариант, когда вода в общем колодце не соответствует и им надо реагировать. Тогда сразу колодец считается нецентрализованным, а вода - технической. И всё в ажуре. А за некондицию в централизованном источнике можно и огрести, чего надзору совсем не хочется.
Хотя охрана источника централизованного по идее должна быть жестче. Но получается по цифрам наоборот