СП 30.13330, раздел 7.2 "Устройства для измерения водопотребления", пункт 7.2.1:
"...Перед счётчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнито-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления в счётчиках."
Получаем,
hф. ≤ 0.5•hсч.
Sф.•q2 ≤ 0.5•Sсч.•q2
Sсч. ≥ 2•Sф.
Подобрав по п. 7.2.12 диаметр условного прохода счётчика 50 мм и проверив его по п. 7.2.13, выбираем фильтр выбранного диаметра ФМФ-50. Гидравлическое сопротивление фильтра Sф.=16,6•10-4 м/(м3/ч)2.
По формуле выше при данном сопротивлении фильтра сопротивление счётчика должно быть не менее 33,2•10-4 м/(м3/ч)2, но паспортное значение сопротивления выбранного счётчика в 4,05 раз меньше Sсч.=8,2•10-4 м/(м3/ч)2.
Если кто сталкивался, расскажите как выйти из сложившейся ситуации.