Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтр магнитный фланцевый
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
denka1991
СП 30.13330, раздел 7.2 "Устройства для измерения водопотребления", пункт 7.2.1:
"...Перед счётчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнито-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления в счётчиках."
Получаем,
hф. ≤ 0.5•hсч.
Sф.q2 ≤ 0.5•Sсч.q2
Sсч. ≥ 2•Sф.
Подобрав по п. 7.2.12 диаметр условного прохода счётчика 50 мм и проверив его по п. 7.2.13, выбираем фильтр выбранного диаметра ФМФ-50. Гидравлическое сопротивление фильтра Sф.=16,6•10-4 м/(м3/ч)2.
По формуле выше при данном сопротивлении фильтра сопротивление счётчика должно быть не менее 33,2•10-4 м/(м3/ч)2, но паспортное значение сопротивления выбранного счётчика в 4,05 раз меньше Sсч.=8,2•10-4 м/(м3/ч)2.
Если кто сталкивался, расскажите как выйти из сложившейся ситуации.
Ferdipendoz
Ну подберите подходящий фильтр
denka1991
Ferdipendoz,
на фильтры других производителей отсутствует информация о сопротивлении.
Ferdipendoz
Диаметр подберите соответствующий. Вряд ли водомер у вас одного диаметра с трубой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.