Цитата(mr_Frodo64 @ 22.11.2017, 21:47)

Так Сомашине на Кодесисе и замучена! Другое дело используется ли СОмашине на М172?
А вот о
ЛИНТРАФОНа самом деле не совсем понятно, что Вы хотите...
Вот как раз в среде Somachine Hvac модиконы и программируются. А хочу я следующее реализовать:
1. подаю питание на контроллер
2. он считывает данные с датчика температуры
3. приоткрываются жалюзи впуска сразу на 10 градусов
4. запускается система обогрева. Фактически, это отбор горячего воздуха от оборудования, так называемая система рекуперации.
Эти 2 элемента активно начинают забирать воздух из помещения, вакуумируя его, для этого и предусмотрено открытие жалюзей всаса на 10 градусов.
5. Жалюзи системы рекуперации открыты на максимум, если температура в помещении ниже t_min и закрыты, если выше t_max
6. Если температура держится выше t_max жалюзи всаса открыты на максимум, включается вытяжной вентилятор (блок гистерезиса)
Резюмируя вышесказанное:
Чем выше температура внутри помещения, тем меньше открыты жалюзи системы рекуперации, и тем больше открыты жалюзи всаса и наоборот.