Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в сущ. систему отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
edyardsss
Здравствуйте, коллеги!

Имеется сущ. тепловой узел со своей насосной группой на всю систему отопления здания.

Хотим врезаться в сущ систему и понимаем что не хватает для нашей новой системы давления.

Можем ли мы от гребенки поставить дополнительно насос или необходимо поменять насосы в тепловом узле всей системы отопления.
Амиго
Всмысле давления не хватит? Статического или потери напора у вас выше чем в существующей СО?
edyardsss
Потери напора больше в существующей СО
Composter
а тепловой узел на рассчитан новую нагрузку?
Altelega
очень кратко излагаете.. непонятно, существующую СО с большой потерей напора насосы тянут, вашу СО с меньшей потерей - не потянут? скорее ваша СО подсадит существующую. и что, существующий насос точь в точь подобран.. мож еще 3 скорость есть) и балансировка?
edyardsss
Тепловая нагрузка на новую систему имеется, а вот по давлению не проходим!
Composter
ну тогда
Цитата
необходимо поменять насосы в тепловом узле всей системы отопления.

и на старую и новую балансиры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.