Цитата(Teanna @ 17.8.2021, 9:35)

Как правильно делать блокировку насосов с водоохладителями в случае отдельно стоящего гидромодуля? Включение насосов и ротация их работы выполняются в комплектном щите гидромодуля? Должна быть связь щита гидромодуля с чиллерами?
На любой вкус и цвет (жесткие нормы есть только на защиту теплообменника ХМ от размораживания, но это в ХМ и реализованно)
Потому.
1.
Никак (ВО. ГМ, ХМ) абсолютно независимы
ВО работают сами по себе (минусы нагреют локально обьем воды вентиляторами, не будут давать холода, будут давать тепло от двигателей вентилятора и т.д)
ГМ сам по себе, минусы если не работает ХМ то все киловаты от насосов уйдут в воду, были случаи до 50 градусов ее разогревали.
ХМ работает сама по себе (нужен датчик протока на ХМ обязательно) минусов вроде нет.
Общий минус 1 варианта много энергии уходит в никуда
Общий плюс, низкие затраты на монтаж

особенно если растояния между всем этим большие.
Курица или яйцо

Все способы направленны на минимизацию энерго затрат.
Конкретная реализация зависит от "удобства использования"
2.
ВО включают насосы, насосы включают ХМ ну и блокировки для аварийных случаев
минус нужно как то реализовать задержку на "снятие холода" и на расход.
Т.е. СТАРТ сначала насосы включают себя, задержка, вкл ХМ, РАБОТА, выкл ХМ, задержка, выкл насосов
(это можно в ГМ организовать)
3.
ВО включают ХМ, ХМ включает насосы
тогда задержки организуют сами ХМ (у них такое есть)
Цитата(Teanna @ 17.8.2021, 9:35)

Как делается блокировка 1 работающего насоса на две работающих холодильных машины?
датчиком протока нет нужного протока, нет работы ХМ
бывает что для 2х ХМ хватает и 1 го насоса
Ну или с помощью промежуточных реле от сигнала ГМ