Цитата(tatkens @ 4.12.2017, 10:33) 

Подскажите пожалуйста, есть ли отдельные методики или рекомендации для расчета СУ для гликолевых рекуператоров?
Какие потери учитываются при подборе насоса и регулирующего клапана?
В формуле объема расширительного бака необходимо знать не только объем перемещаемого т/н, 
но и Pmin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке и Pmax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке.
Некоторые производители для расчета эти данные не запрашивают и подбирают бак по объему теплоносителя + "приличный" запас. Насколько такой вариант верен и 
есть ли какие-то стандарты, по которым этот запас можно принять?
1) Регулирующий клапан на гликолевом контуре у вас выполняет две функции : 
а) Не перегреть "приточный" воздух при малых температурах 
б) первоначально "прогреть" за счет вытяжки теплоноситель гликолевого контура.
То есть теоретически считаете относительно сопротивления  приточного теплообменника (хотя они как правило близки  по сопротивлению).
А вообще строю как правило схему без 3-х ходового с установкой насоса ОТ вытяжного теплообменника - и не парюсь. 
В автоматике Задаем игнорируемый диапазон ( например при Т наружного +15 и выше)  - не запускаем гликоль вообще.
А потом "избыток" регулируем вкл/выкл насоса. 
Защиту от холодного гликоля как правило бостаточно "учесть" изначально вязкость + насос поставить "от" выжного теплообменника.
По баку  - я зачастую не парюсь  - тем более под гликоль - 
% расширения по меси - получил обьем - взял 10% запаса - и умножил на 2. 
Расширениее вышло 10л - 
Итого бак = 10*1,1*2 = 22л.