OGE12
Добрый день! Подскажите пожалуйста скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?
Галиев
Цитата(OGE12 @ 5.12.2017, 10:14) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?

6.2.22. В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением
и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых
компенсаторов, дренажных устройств.
Последовательность и скорость проведения пусковых операций
осуществляются так, чтобы исключить возможность значительных тепловых
деформаций трубопроводов.

В программе по пуску тепловых сетей учитываются особенности пуска
водяной тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха
(после длительного аварийного останова, капитального ремонта или при
пуске вновь построенных сетей).
Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует
производить со скоростью не более 30 град. С в час.

В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними
оборудования принимаются меры к ликвидации этих повреждений.
При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая
регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до
выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).
tiptop
Цитата(OGE12 @ 5.12.2017, 10:14) *
скорость подъёма температуры сетевой воды при резких похолоданиях?

Это зависит от теплоаккумулирующей способности отапливаемых объектов.
Галиев
Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 19:18) *
Это зависит от теплоаккумулирующей способности отапливаемых объектов.

От этой способности зависит время, за которое отапливаемые объекты расхолодятся до определенной температуры.
OGE12
Цитата(Галиев @ 5.12.2017, 19:08) *
6.2.22. В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением
и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых
компенсаторов, дренажных устройств.
Последовательность и скорость проведения пусковых операций
осуществляются так, чтобы исключить возможность значительных тепловых
деформаций трубопроводов.

В программе по пуску тепловых сетей учитываются особенности пуска
водяной тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха
(после длительного аварийного останова, капитального ремонта или при
пуске вновь построенных сетей).
Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует
производить со скоростью не более 30 град. С в час.

В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними
оборудования принимаются меры к ликвидации этих повреждений.
При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая
регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до
выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).


Спасибо