skilfulrostov
Добрый день!
Есть резервуар обезвоживания осадка.
Задача понять кол-во воздуха для вентиляции его иэлектр. нагрузку на подогрев воздуха.
Надо в нем поддерживать отн. влажность не более 65-70%. по заданию ТХ для того чтобы осадок подсыхал.
Наружная температура воздуха -40
Осадок приходит с температурой +5С.
Грею воздух до +10
Подогрев электрический.
Считал по методике Авок для басссейнов.
Зеркало воды(осадка) 200 м2
Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды(осадка ) получается 8760 Па
Влагосодержание в раб. зоне получается где то 5,5 г/кг.
Парцальное давление водяного пара в наруж. воздухе 160 Па по январю .
Барометрическое давление 96500Па.
Влаговыделения получились 56,84 кг/ч.
Расход наружного воздуха получается 10 020 м3/ч.
А дальше пропасть, как уменьшить нагрузку летрическую на подогрев воздуха. делаем рециркуляюцию и ставим осушитель в приточку.
Тогда сколько процент рециркуляции брать и как определить необходимое кол-во тепла на подогрев
Объясните пожалуйста как правильно выполнить систему вентиляции
Зольников Михаил
Узнайте, заведени ли на объект газ? Тогда можно было бы поставить теплогенератор на газу.

Времени с Вашего вопроса прошло много, как Вы решили проблему?