Добрый день, прошу помочь:
Имеется емкость КНС высотой 5000мм зарыта в грунт. 500мм торчит из земли.
Стоки дождь, но присутствуют доля нефтепродуктов.
Вопрос:
Регламентируются ли расстояние от потолка до вытяжной решетки.
Регламентируются ли высота от уровня земли до вытяжного зонта.
Нужна ли огнезащита в естественной вентиляции.
ivan-l-ing
Цитата(Student) @ 6.12.2017, 14:39) *
Вопрос:
Регламентируются ли расстояние от потолка до вытяжной решетки.
Регламентируются ли высота от уровня земли до вытяжного зонта.
Нужна ли огнезащита в естественной вентиляции.

1. нет, проектное решение
2. раздел 10 сп 60, раньше было требование на 0,5 выше снегового покрова, сейчас нет этого
3. нет
Student)
Спасибо огромное)))