Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна помощь в подключениит
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Михман
Доброе время суток вам Господа! Очень нужна помощь в подключении ККБ Aermec к приточке. Поставщик приточки даёт свою схему, но при этом пишет, что схема может отличатся и подключение ККб полностью на совести монтажника. Ну то есть меня. А я человек новый в деле вентиляции. Бывший электрик и по молодости радиомонтажник. Схемы читать вроде умею. Но здесь непонятка. Особенно пугает, что сигнал аварии с ккб, вроде как 220в. или я что то не догоняю. Вот сделал скрины мест, где описано подключение. Для удобства выделил прямоугольником.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Буду признателен за помощь.
Skaramush
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!


16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Gosha_xak
Подключали на объекте чиллер ANL 070 Q с таким же контроллером. Пуск заводили на контакты 4-5, аварию брали (сухую) с 6-7, вроде все нормально. Если охота можно вызвонить эти контакты и посмотреть откуда идут, сэмитировать аварию и тестером проверить есть там 230 или нету, узнать ответ у поставщиков напрямую. Вот принципиальные схемы самих шкафов автоматики Aermec. Скорее всего 230В 1А указана нагрузочная способность этого релейного выхода
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.