Здравствуйте, уважаемые коллеги. Такой вопрос - имеется нефтебаза, на которой предусматривается система автоматического и стационарного пенотушения и водяного охлаждения. Задача - спроектировать насосную пожаротушения. От предложенной классической схемы с применением бака-дозатора заказчик отказался по причине "что-то дорого". Хотят хранить концентрат пенообразователя в заводских пластиковых кубах (запас концентрата - 12 кубов).
Я предложила следующую схему:
- два насоса (раб+рез) для подачи воды на водяное охлаждение (из резервуаров хранения);
- два насоса (раб+рез) подачи воды на пенотушение;
- два насоса (раб+рез) подачи концентрата п/о из емкостей хранения в напорную линию насосов подачи воды на пенотушение.
У меня вопрос - как правильно подобрать насосы подачи концентрата п/о - расход и напор и нужно ли ставить дополнительно какой-то дозатор или нет?
Или вообще есть какой-то более правильный вариант схемы при моих исходных данных?