https://www.mir-klimata.info/archive/2017_6...dom_hladagenta/Читал новости - и столкнулся с статейкой.
Мда - мало того что состав "авторов" улыбает. Сплошные директора.
Так и содержание ..... половина пунктов бред - либо однобокое рассмотрение.
1)+
2) добавить чиллер или то же ВРФ для компенсации неучтенной / "про .. ной" нагрузки в системе ЧФ ну просто невозможно
3-4)+
5)+- уже примерно в 60-70% случаях 80% разводки идет в нормальных пластиковых трубах .... и совсем совсем они не дешевле - даже если взять во внимание только саму трубу .... Комплекс медь/пластик с фассонными изделиями - как правило медь даже с увеличенным обьемом на обьекте меди - дешевевле на 30-60% чем тоже самое в пластике (нормальном Упанор, Рехау) даже с учетом стоимости фреона
6)+
7) - совсем совсем сантехнические работы выходят не дешевле примерно +-
8) - все таки фреоновые чуть шире по асортименту + в 90% случаях если рассматривать при равных условиях они тише - причем значительно
9) +- ..... зависит как и что построишь - но в 80% случаях действительно - поддержание температуры от ФК немного более грубое ( но принципиальным бы минусом я бы это не выделял)
10) очень и очень спорно - правильно построенная траса по фреону + не самый страшный ноунейм китай - и проблем никогда небыло.
11) В идеальном раскладе возможно и да, в реальной жизни наоборот (зы - у меня ни с тем ни с тем небыло проблем, но я в разы чаще слышу расклады с проблемами систем ЧФ чем ВРФ)
12) За частую да, но можно реализовать все что хочешь - нужно понять нужно ли это Заказчику
13) +
14) +- (что там, что там надо понимать что ты делаешь)
15) бред - коэффициент перегруза системы и мощность установленных наружных блоков и чиллеров по принципу ничем не отличаеться
16) опять бред - они требуют определенной квалификации персонала компании инсталятора - и процедура четко структурирована - и комплекс работ по ВРФ внутрянкам сложность подключения монтажа и т.п. - ничем не труднее чем ФК - она просто другая. "Внутренние блоки адресно прописываются на внешнем блоке. Управление ими сложнее."(справедливо и то частично для некоторых производителей) (А если учесть что мы рассматриваем +- для заказика - то вообще бред, Управление для пользователя или более гибкое - или такое же, управление для сервисной компании - тоже самое. Вопрос в чуть большем геморое инсталятора - и то геморой зачастую заключается в незнании вопроса и недостаточной квалификации инженерного персонала поставщика/представительства)
17) Если рассмотреть реальность - то возможно и да, если правильную проработку - то нет
18) +-
19)+- (просто правильный организационный момент по ФК - для возможности монтажа в действующих офисах стоит ... не мало - и например у меня именно реализованных проектов в таком раскладе нет)
20) - просто бред - сервис ВРФ как правило дешевле сервиса ЧФ.
21) в принципе капитаны очевидности, но у ВРФ систем внутренних блоков со встроенным насосом больше
22-24)+
25) в принципе да, но в большинстве случаев при "таких" решениях - потом есть проблемы. (любую такую солянку все равно стоит пропускать через инженерные отделы)
26) +-
27) - ну ну. Тут люди чуток путают - НАЛАДКУ и Выполнение монтажных и пусковых инструкций.
28) не понимаю зачем это заказчику. И если не брать воду - то бред - организация нормального контура гликоля с вероятностью в 90% у тебя выйдет дороже стоимости фреона
29-30) +- есть разные варианты