Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка вентиляционных шахт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
спец
При проектировании высотного ж/д 25 эт., на крыше разместили котельную и ИТП к ней (в разных помещениях),
в котором установлено вспомогательное оборудование котельной.
Вентканалы ж/д пересекают пятно ИТП котельной, т.е. проходят через него.
Возможно ли такое проектное решение.
Woodcuter
Помоему можно.
Ограничения по Транзиту шахт через разный типаж помещений имеет вообще по моему достаточно мало позиций.
Wiz
Цитата
Вентканалы ж/д пересекают пятно ИТП котельной, т.е. проходят через него.

Це Украина и у вас там свои требования. В РФ согласно СП 7 транзитные воздуховоды, обслуживающие жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г (котельная).
спец
Вентшахта проходит не через котельную, а через ИТП котельной,
расположенную в отдельном от котлов помещении.
ИТП котельной категория Д, здесь расположены насосы, узлы учета и т.д. оборудования для котельной.
Composter
если просто воздуховоды то нельзя транзитом воздуховоды жилых через производственные (см таблицу прокладки транзитных воздуховодов), Д категорию можно.
но можно выгородить конструктивно шахту, которая будет обслуживаться из другого помещения.
помимо нельзя /можно нужно понимать что воздуховоды будет обслуживать УК, а котельную/ИТП будет теплоснабжающая организация. и просто так будет в насосную/итп будет не попасть УК.
Wiz
Цитата
Вентшахта проходит не через котельную, а через ИТП котельной,

Это не запрещено, при условии выполнения требований, предъявляемых к прокладке транзитных воздуховодов.
Woodcuter
Цитата(Wiz @ 21.12.2017, 12:51) *
Это не запрещено, при условии выполнения требований, предъявляемых к прокладке транзитных воздуховодов.


Еще раз - это шахта - какие в пень требования к транзитным воздуховодам.
То что требование как к шахте они должны выполнить это и ежу понятно.

А вот запрет транзита шахт от какого либо типа помещений - имеет достаточно короткий список - по крайней мере у нас. И если честно не вижу объективных причин его расширять.

Цитата(Composter @ 21.12.2017, 12:51) *
если просто воздуховоды то нельзя транзитом воздуховоды жилых через производственные (см таблицу прокладки транзитных воздуховодов), Д категорию можно.
но можно выгородить конструктивно шахту, которая будет обслуживаться из другого помещения.
помимо нельзя /можно нужно понимать что воздуховоды будет обслуживать УК, а котельную/ИТП будет теплоснабжающая организация. и просто так будет в насосную/итп будет не попасть УК.


Кстати у нас котельные придомовые/на комплекс домов в основном передают на баланс ТСО, а ИТП нет. У вас ИТП тоже передают ТСО?
спец
Спасибо всем за участие. Вывод: можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.