Коллеги, составляю ТЗ на проектирование стадии П для МФК с наличием ДОУ. Температурный график на всем обьекте 80/60 °С, для ДОУ вполне подходит.
Вопрос: нужно ли выделять отдельный теплообменник для отопления ДОУ или можно повесить его на теплоснабжение всех встроенных помещений?
Буду рад за любую помощь!
ivan-l-ing
поставь свой итп на всё доу
т.е. в подвале разветвись т/с один на мфк второй на итп доу
режим работы у них абсолютно разный может быть как и тарификация тепла
ну это если ты проектируешь в боле менее крупном городишке и экспертиза у тебя федеральная
snoopert
Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 11:52) *
поставь свой итп на всё доу

имеешь ввиду отдельный теплообменник на ДОУ? на весь обьект будет только один ИТП.
ivan-l-ing
как ты планируешь один т/о
в доу есть как минимум отопление, гвс, вентиляха ну если ве то бог с ней, а ежели бассейн, с теплым полом как ты всё это на один т/о лупанёшь?
snoopert
Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 12:14) *
как ты планируешь один т/о
в доу есть как минимум отопление, гвс, вентиляха ну если ве то бог с ней, а ежели бассейн, с теплым полом как ты всё это на один т/о лупанёшь?

Я говорю исключетельно о системе т/с ДОУ и встроенных нежилих помещений(аренда). Есть ли смысл их разделять или сделать на общем теплообменнике?
Понятное дело, отдельно будут отопление жилой части, парковки, вентиляция, гвс и тд.
ivan-l-ing
ком учет как будешь делать между арендаторами и садиком по вторичке
я бы всё отдельными контурами сделал
snoopert
Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 12:49) *
ком учет как будешь делать между арендаторами и садиком по вторичке

у каждого арендатора, в том числе в ДОУ, на вводе в помещение предусматривается установка теплосчетчиков
Амиго
Цитата
поставь свой итп на всё доу

Чото круто как то. Дорого.

Цитата
Есть ли смысл их разделять или сделать на общем теплообменнике?

Смысл есть, но это дорого. Мы вообще на жилье и встроеные помещения 1 т/о ставим. Вентиляцию от первичного контура, если что серьезное. Если не серьезное то от того же теплообменника. Ветки из итп отдельные, это да. На вводе к арендатору узлы учета. А по сути одна система. Мособл нормально проходим. За остальные не скажу. Кроме области так больше пока ни где не делал.
snoopert
Цитата(Амиго @ 22.12.2017, 13:30) *
Смысл есть, но это дорого. Мы вообще на жилье и встроеные помещения 1 т/о ставим. Вентиляцию от первичного контура, если что серьезное. Если не серьезное то от того же теплообменника. Ветки из итп отдельные, это да. На вводе к арендатору узлы учета. А по сути одна система. Мособл нормально проходим. За остальные не скажу. Кроме области так больше пока ни где не делал.

Вот и я думаю сделать один теплообменник на отопление жилой части, аренды и ДОУ, а потом уже разделить на отдельные ветки от гребенки в ИТП.
Просто я где то слышал, что у ДОУ другой период отопления, чем у жилья - раньше начинается и позже заканчивается. Не вызовет ли это проблем в моем случае?