Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как разбить отслоившуюся накипь?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
romkin
Добрый день. Есть небольшой паровой котел - ПАР 0.5-0,07 (http://www.kordinata.ru/oborudrg/parovye-kotly). Был большой слой накипи (местами до 5мм). Чистку проводили уксусной кислотой 20% раствором с нагревом. Практически вся накипь отвалилась. Но большая часть отвалившейся накипи застряла кусками между труб. Как ее можно химическим путем раздробить чтобы вышло через краны продувки? Механически не представляется возможным, конструкция абсолютно неразборная.
SergeiB
На коллекторах обычно бывают стаканчики для ревизии. Вот с них срезать донышки с последующим восстановлением.
romkin
Цитата(SergeiB @ 26.12.2017, 13:47) *
На коллекторах обычно бывают стаканчики для ревизии. Вот с них срезать донышки с последующим восстановлением.

нет никаких коллекторов ни стаканчиков... одно окошко -фланец сбоку , и одно сами вварили внизу, но и этого недостаточно, слишком плотно идут трубы.
KYV86
Раздробить вряд ли получится, надо растворять в кислоте. Саму кислоту лучше подобрать по составу накипи, какая лучше работает. Уксусной не промывал, поэтому не знаю как работает. Применял 5% раствор соляной кислоты (с ингибитором коррозии) с нагревом до 50 гр. С. Но тут надо постоянный лабораторный контроль по снижению % кислотности. Производитель котла что пишет по этому поводу? Поищите в инете, сейчас много всяких составов по промывке котлов. Правда цены кусаются.

Да, промывку обязательно с циркуляцией надо делать.
SergeiB
Вскрывать "неразборную" конструкцию скорее всего все-равно придется. Чтобы свищи устранить после кислотной промывки. А что, питательная вода сырая, не хим.очищенная?
KYV86
При правильной промывке свищей не будет. Соляной кислотой (ингибированной) промывал ДЕ, ДКВР, ВКГМ не раз. Не было ни одной течи. Тут самое главное вовремя слить, когда скорость падения кислотности раствора замедляется (отложения растворились и кислота начинает "жрать" металл), промыть и нейтрализовать щелочью.
Галиев
Цитата(SergeiB @ 28.12.2017, 9:39) *
Вскрывать "неразборную" конструкцию скорее всего все-равно придется. Чтобы свищи устранить после кислотной промывки. А что, питательная вода сырая, не хим.очищенная?

Да вы с дуба рухнули! blink.gif