arhpss
Добрый день, коллеги

Передо мной стоит вопрос о выборе способа теплоснабжения высотного жилого дома (пожаротехническая высота 98 метров) с наличием в здании потребителей первой категории.

В интересах застройщика и будущих жильцов дома установить крышную газовую котельную, при этом не выполнять подключение к сетям централизованного теплоснабжения (естественно из вопроса экономии).

И тут возникает вопрос, как именно следует трактовать п.5.1 СП 253.1325800.2016:

"5.1 При теплоснабжении высотного здания от централизованного источника, должна быть обеспечена бесперебойная подача теплоты при авариях (отказах) в наружных тепловых сетях или источниках централизованной системы теплоснабжения, путем организации двух (основного и резервного) независимых вводов от тепловых сетей общего пользования и устройства резервного источника тепла.

Способ резервирования подачи теплоты и пропускную способность резервного ввода следует проектировать согласно СП 124.13330.

Если по техническим условиям теплоснабжающей организации эти требования не могут быть обеспечены, теплоснабжение может быть осуществлено от автономного источника теплоснабжения (АИТ) на газовом топливе в пристроенном или крышном варианте, возможно в комбинации с другими альтернативными источниками энергии, соответствующими требованиям [3], [4] в части воздействия на окружающую среду и соответствующих требований по энергоэффективности и безопасности [5], [2].

Проектированию АИТ должно предшествовать технико-экономическое обоснование.

Возможные схемы теплоснабжения высотного здания приведены на рисунках 5.1, 5.2."

Первое предложение написано так, будто бы надо и к сетям подключиться дважды, и еще и резервный источник тепла организовать, т.к. стоит союз "И"

Далее говорится о том, что при определенных условиях можно обойтись только АИТ и возможно (значит по желанию) другим альтернативным источником.

Далее же на рисунках 5.1 и 5.2 представлены примеры схем теплоснабжения, на первом два ввода без всякого дополнительного резервного источника, а рисунок 5.2 предлагает схему только с АИТ без ввода центральных сетей.

Кто-то может конструктивно ответить на вопросы:

1. Возможно ли организовать теплоснабжение высотки только от крышной газовой котельной без иных источников?
2. Возможна ли схема теплоснабжения с основным источником - котельной и резервным вводом тепловых сетей?

Woodcuter
Цитата(arhpss @ 28.12.2017, 14:27) *
Добрый день, коллеги

Передо мной стоит вопрос о выборе способа теплоснабжения высотного жилого дома (пожаротехническая высота 98 метров) с наличием в здании потребителей первой категории.

В интересах застройщика и будущих жильцов дома установить крышную газовую котельную, при этом не выполнять подключение к сетям централизованного теплоснабжения (естественно из вопроса экономии).

И тут возникает вопрос, как именно следует трактовать п.5.1 СП 253.1325800.2016:

"5.1 При теплоснабжении высотного здания от централизованного источника, должна быть обеспечена бесперебойная подача теплоты при авариях (отказах) в наружных тепловых сетях или источниках централизованной системы теплоснабжения, путем организации двух (основного и резервного) независимых вводов от тепловых сетей общего пользования и устройства резервного источника тепла.

Способ резервирования подачи теплоты и пропускную способность резервного ввода следует проектировать согласно СП 124.13330.

Если по техническим условиям теплоснабжающей организации эти требования не могут быть обеспечены, теплоснабжение может быть осуществлено от автономного источника теплоснабжения (АИТ) на газовом топливе в пристроенном или крышном варианте, возможно в комбинации с другими альтернативными источниками энергии, соответствующими требованиям [3], [4] в части воздействия на окружающую среду и соответствующих требований по энергоэффективности и безопасности [5], [2].

Проектированию АИТ должно предшествовать технико-экономическое обоснование.

Возможные схемы теплоснабжения высотного здания приведены на рисунках 5.1, 5.2."

Первое предложение написано так, будто бы надо и к сетям подключиться дважды, и еще и резервный источник тепла организовать, т.к. стоит союз "И"

Далее говорится о том, что при определенных условиях можно обойтись только АИТ и возможно (значит по желанию) другим альтернативным источником.

Далее же на рисунках 5.1 и 5.2 представлены примеры схем теплоснабжения, на первом два ввода без всякого дополнительного резервного источника, а рисунок 5.2 предлагает схему только с АИТ без ввода центральных сетей.

Кто-то может конструктивно ответить на вопросы:

1. Возможно ли организовать теплоснабжение высотки только от крышной газовой котельной без иных источников?
2. Возможна ли схема теплоснабжения с основным источником - котельной и резервным вводом тепловых сетей?


Для моего региона - только пункт 2.
1 категория теплоснабжения - заставляют строить альтернативный источник, в моем случае как раз и были ТС + Котельня на територии.
arhpss
Woodcuter, не могли бы подробнее раскрыть:

1. Что значит заставляют? Кто именно обязывает?

2. ТС + котельная на территории, а по факту основным источником являются сети или котельная? Спрашиваю, потому что СП говорит, что основной это сети, а нам бы хотелось пользоваться котельной
инж323
если территория такая, что вредности от котельной не помешают дому и от котельной до дома не менее 50 метров, то зачем 98 метров высоты в доме?
городить трубу высотой с дом для котельной. да и котлов наставить с резервированием.... странно как то.
С крышной? а дотянете газ низкий что б хватило горелкам для работы давления и найдете ли место на фасаде подходящее? на 17-этажные загонял крышки, по две три на дом( что б каждая в 3мвт уложилась), но с экспертизой до 06.2014. но это 17, а не 98 метров высоты.
напрасная заморочка с своей котельной для такой высотки.
Woodcuter
Высотки - котельная была и на 27-ом этаже.
ПРоблемы газ подать на высоту никакой нет - есть в поквартирках подать "одним" давлением - что бы влезть в диапазон работы с нижней до верхней.



В моем случае 1я категория была на медучереждение со стационаром. Котельную делали резервом на територии + высота самого учереждения была в 4-5 этажей.
Можно ли ТС в качестве резерва - хз.