РафисРаисович
  29.12.2017, 10:34
  
 
  Расстояния от строительных конструкций ТС до зданий, сооружений и тд. нормируются СП 124.13330. 
Можно ли уменьшать эти расстояния если условия стесненные? Конкретно интересует расстояние между тепловой камерой и фундаментами эстакад и ограждений, дорогой.
Подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта.
 
 
 
 
  можно, при согласовании с будущими и с действующими собственниками сооружений и сетей.
для более детального ответа нужно больше деталей по ситуации. равно как и ответ на вопрос- а зачем именно тут вам ткамера? сместите, переплоложите по другому сеть, вынесите  эстакаду и т.д. все очень ситуативно, но уменьшать можно с применением техрешений выплывающих( монолитные стенки, футляры, обоймы)
 
 
 
  РафисРаисович
  29.12.2017, 11:47
  
 
  Объект - Установка подготовки нефти. Проект по переносу участка ТС из непроходного канала на надземные стойки. ТК нужна для слива теплоносителя и подключения к сущ. ТС проложенным в непроходном канале.
 
 
 
 
  Приветствую. Раньше был пункт. что приближение к фундаментам допускается уменьшать, если идти в монолитном канале, ожелезненном.
 
 
 
 
  СП 42.13330.2011
Градостроительство
Планировка и застройка городских и сельских поселений
Таблица 15
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до ... 
фундаментов 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.