Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от строительных конструкций ТС до фундаментов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
РафисРаисович
Расстояния от строительных конструкций ТС до зданий, сооружений и тд. нормируются СП 124.13330.
Можно ли уменьшать эти расстояния если условия стесненные? Конкретно интересует расстояние между тепловой камерой и фундаментами эстакад и ограждений, дорогой.
Подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта.
инж323
можно, при согласовании с будущими и с действующими собственниками сооружений и сетей.
для более детального ответа нужно больше деталей по ситуации. равно как и ответ на вопрос- а зачем именно тут вам ткамера? сместите, переплоложите по другому сеть, вынесите эстакаду и т.д. все очень ситуативно, но уменьшать можно с применением техрешений выплывающих( монолитные стенки, футляры, обоймы)
РафисРаисович
Объект - Установка подготовки нефти. Проект по переносу участка ТС из непроходного канала на надземные стойки. ТК нужна для слива теплоносителя и подключения к сущ. ТС проложенным в непроходном канале.
Бабай
Приветствую. Раньше был пункт. что приближение к фундаментам допускается уменьшать, если идти в монолитном канале, ожелезненном.
экспорт
СП 42.13330.2011
Градостроительство
Планировка и застройка городских и сельских поселений
Таблица 15
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до ...
фундаментов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.