Здравствуйте коллеги.
При сдаче СО столкнулся с проблемой. Технадзор требует переделать смонтированные трубопроводы, а именно переложить участки, с соединительными муфтами, с заменой на цельную трубу. Объем работ выходит большой. Труба Рехау с надвижными гильзами. Мотивирует тем, что трубы будут в стяжке и лишние соединения потенциальные источники утечек. Парировать тем, что соединительные муфты придуманы как раз для этих случаев и работы выполнены по технологии не получается. Посоветуйте что-нибудь или смирится и закупать материал?
Гризли
Цитата(p.korchagin @ 12.1.2018, 9:59) *
Парировать тем, что соединительные муфты придуманы как раз для этих случаев и работы выполнены по технологии не получается.

Попобуйте сделать запрос в Рехау или может найти у них на сайте данный документ. И приложить.
qwertyuiop1
Техничка на Rautitan во вложении. Искать по слову стяжка.
Из нее:
"Прочность соединений при помощи надвижных гильз согласно DIN
18380 (VOB) позволяет производить прокладку трубопроводов в
стяжке, а также под штукатуркой без ревизионных отверстий."

Rehau даёт гарантию 50 лет при правильном монтаже и допускает соединения в стяжке.
Хотя мы при стараемся по возможности соединений в стяжке не делать, или минимизировать.
инж323
Цитата(p.korchagin @ 12.1.2018, 9:59) *
Здравствуйте коллеги.
При сдаче СО столкнулся с проблемой. Технадзор требует переделать смонтированные трубопроводы, а именно переложить участки, с соединительными муфтами, с заменой на цельную трубу. Объем работ выходит большой. Труба Рехау с надвижными гильзами. Мотивирует тем, что трубы будут в стяжке и лишние соединения потенциальные источники утечек. Парировать тем, что соединительные муфты придуманы как раз для этих случаев и работы выполнены по технологии не получается. Посоветуйте что-нибудь или смирится и закупать материал?

по нормам РФ запрещены разборные соединения трубопроводов в .. в стяжке вобщем. А не " лишние". Вместе с тем ДИН импортный не имеет отношения к нашим нормам.
Попробуйте апелировать к проекту выданному вам с штампом в "производство работ"- мол вы сделали проекту, а не "абы что". И ежели есть возражения, то и озвучивать их стоит своевременно.
И мягко запросить проектное решение с прокладкой трубопроводов без соединений в стяжке- это меняет схему и так изменение требует повторного захода в Экспертизу и НОВУЮ смету. А с исполненным решением ни Экспертиза, ни старшие товарищи поставившие штамп " в производство работ" не видят нарушения. И так помягче и поласковей и мы мол очень даже готовы, но такая знаете канитель и виновники могут найтись в повторной оплате работ, может мол ну его, давайте останемся в прежнем проектном решении.
qwertyuiop1
Цитата(инж323 @ 12.1.2018, 12:00) *
по нормам РФ запрещены разборные соединения трубопроводов в .. в стяжке вобщем. А не " лишние". Вместе с тем ДИН импортный не имеет отношения к нашим нормам.

А кто сказал, что они разборные?
SP_
Это НЕ разборные соединения. Подтвердит это Рехау. А технадзор тоже пусть обоснует свою позицию исходя из норм РФ и даже не техничек рехау. Конечно рекомендуется не делать соединения в полу, но это значительное удорожание, на которое заказчик может быть не согласен.

А так то да - если не хотят потенциальных утечек пусть платят и вы переделаете.
инж323
Цитата(qwertyuiop1 @ 12.1.2018, 12:18) *
А кто сказал, что они разборные?

вы. в своем процитированном сообщении- больше нигде.
qwertyuiop1
Цитата(инж323 @ 12.1.2018, 12:30) *
вы. в своем процитированном сообщении- больше нигде.

вы уверены?