Goshan
Добрый день уважаемые специалисты, как Вы считаете можно ли занизить обратку в теплосети ТЭЦ ? Завышенная обратка не допустима, а вот если выходит заниженная? к примеру температурный график теплосети 150/70°С , есть необходимость подключить ТЦ по зависимой схеме (в целях экономия оборудования и площади теплового пункта) с температурными графиками по отоплению и вентиляции 80/60 °С следовательно обратка будет не 70°С а 60°С (65-67°С при смешивании с другими системами ГВС/Теплоснабжение бассейна подключённых соответственно через теплообменники) как относятся теплосети к заниженной обратке?..
инж323
можно и никаких проблем с ТСО не будет. но для такого снижения у вас должен быть запас по мощности в установленном у вас оборудовании, что б снять больше расчетного колва тепла.Обычно он есть и вполне можно занизить обратку- градирне меньше пахать. а за тепло снятое все равно ж по УУТЭ платите, так что репрессий не дождетесь.
Goshan
Все системы рассчитаны на 80/60.. причина графика это материал трубопроводов внутренних систем по ограничению 25 лет эксплуатации.. так же по факту присутствует срезка по температуре подающего теплоносителя 135-130°С (естественно ни в каких ТУ не прописана, ТЭЦ не выдаёт большую температуру из-за износа теплосетей)
инж323
а что за ограничения по материалу труб внутр. систем? Если пластик, то сразу забудьте про зависимое подключение.