Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизоляция теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
stoxan08
Здравствуйте. Подскажите есть ли в нормативах требования по теплоизоляции трубопроводов тепловой сети в котельной? Можно ли оставить трубопроводы подачи и обратки без изоляции для отопления самой котельной?
Амиго
Есть. СП61. В сп 89 отсылка на сп 61.
stoxan08
СП 61 я читал, там определение толщины изоляции - трубопроводы с теплоносителем до 150 градусов должны быть изолированы с учетом температуры поверхности не выше 40 градусов.Это обязательное требование или возможно использовать неутепленные трубы для обогрева котельной?
KYV86
Можно для обогрева, лучше обратку. Ну и в местах, где возможен контакт персонала изоляция должна быть или ограждения. В нормативке не найдете разрешений, это чисто практика применения, но с учетом требований по охране труда. Да, трубопроводы в котельной (внутри) не относятся к трубопроводам тепловых сетей, это технологические трубопроводы. Во всяком случае раньше было так. Сейчас не знаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.