Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar 212 управление насосом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
verg
Доброго времени суток.
Тут была моя тема по 212 Альтивару. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=Altivar Пытаюсь настроить по руководству быстрой настройки системы водоснабжения-по датчику 4-20 мА и встроенному ПИДу. Столкнулся с несколькими проблемами.
Во первых это масштабируемость задания. Дачик до 6 бар,а уставка в частотнике-6000,а должно быть 6.000 Как передвинуть запятую-не понимаю. Может кто сталкивался с этим? И второе. Вывод значения давления на экран в режиме работы-у меня всё время частота на индикаторе,а хотелось бы давление в сиситеме. Заранее спасибо.
mr_Frodo64
Обратите внимание на параметры F710 и F702
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.