Резервуар питьевой воды 
  
  
 
 
  Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние  не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
 
 
 
 
  10 кубов на клуб?  какой расход у Вас получился?
 
 
 
 
  1,84 куб.м/сут из расчета 200 зрителей и 6 артистов. Вопрос то не в этом),  к расчету у экспертов вопросов нет. Как  всегда, казалось бы село, земли немерено... А в границе земельного участка с ЗСО 30м резервуар некуда закопать...
10 кубов взяли с запасом...большим...
 
 
 
 
  у Вас каждый день выступы, концерты?
Вы подумайте что будет с 10 кубами этой воды.
Вы хотите тухлую воду людям подавать?
 
 
 
  Serg Ivanov
  30.1.2018, 14:58
  
 
  Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 9:15) 

Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую НВК для сельского дома культуры. Водоснабжение привозная, установили резервуар 10куб.м. Эксперту не понравилось взаимное расположение резервуаров питьевой воды и накопителя стоков, согласна -расстояние  не выдержали. Подвинули резервуары на расстояние 30м друг от друга, но теперь не соблюдается п.2.4.2 СаНПиН 2.1.4.1110-02 о санитарной зоне 1-го пояса для водопроводных сооружений. Т.е. вокруг резервуара чистой воды на 30м. не должно быть ничего? У нас нат столько места. Посоветуйте как выйти из положения, пожалуйста. Экспертиза г.Пермь.
Двухсуточный водообмен обеспечьте. И бак внутри здания клуба. По нормам на внутрянку.
 
 
 
 
 
  Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант.  Воду планировали менять  1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.
 
 
 
  Serg Ivanov
  31.1.2018, 10:31
  
 
  Цитата(Ева1966 @ 30.1.2018, 22:15) 

Спасибо! Попробуем обсудить с ГИП этот вариант.  Воду планировали менять  1 раз в 48 часов с использованием излишков для полива.
Возить питьевую воду для полива - перебор.
С пожаротушением разберитесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88311
  
 
 
 
  Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.
 
 
 
  Serg Ivanov
  1.2.2018, 12:19
  
 
  Цитата(Ева1966 @ 31.1.2018, 13:26) 

Спасибо! У нас клуб с эстрадой, поэтому пожаротушение только с пожарных кранов.
А пожарные краны откуда запитаны?
 
 
 
 
 
  От насосной пожаротушения отдельной трубой Ду50
 
 
   