Цитата(UNikilai @ 1.2.2018, 9:26)

Ну у вент установок разница между подающей и обратной линией может быть и 20 градусов, в то время как в теплом полу перепад должен быть 5-10 градусов
насос, гоняющий теплоноситель через гребенку...если вы про системы с гидрострелкой, то в любом случае гонять этот насос будет только котловой контур, если вы имеете ввиду насос радиаторного отопления, то в данном случае контур теплого пола отдельный
какая разница, какой перепад в контуре? все контуры забирают теплоноситель из подающего коллектора с одинаковой температурой. потом, через свой рег клапан изменяют эту температуру на нужную.
зачем делать два последовательных насоса, если потребитель один (зачем делать насос на гребёнке и потом ещё один насос у потребителя на узле смешения) я не понимаю.
надо не зажимать сечение гребёнки, сечение труб до гидравлической стрелки, и саму стрелку. ну и правильно выбрать насосы потребителей в узлах смешения. и не надо делать дополнительные насосы на гребёнках. насосы потребителей сами заберут сколько надо теплоносителя из гребёнок.
вот эта группа смешения для тёплого пола. если бы она стояла не где то у потребителя, а на самой гребёнке... появилось бы желание поставить дополнительный насос в месте установки гребёнки? думаю нет. а что поменялось то? добавилось 10 метров трубы от гребёнки до насосной группы? ну, учтите это сопротивление при выборе насоса и все.