Цитата(Shuramw @ 31.1.2018, 6:28) 

Да  гнб. Да и дело в том, что уже и протащили без футляра. А сейчас паримся согласуют ли нам всё это. А из СНиП и Гост-ов нашел только то что если бы тащили газопровод над водопроводом то его укладывали бы в футляр. А вот наоборот не смог накопать информации. Скорей всего и правда как посчитает владелец газа.
С чего это как решит?????
У Вас соблюдаются нормативные расстояния по вертикали? 
Угол пересечения в плане близок к 90 градусам?
если все так, то никаких футляров не надо