Приветствую. Прохожу экспертизу проекта склада лекарственных средств, где есть помещение склада масел (монтанид) площадью 28,9 кв.м. H3.3м.
Эксперт написал замечание о необходимости системы дымоудаления. Подскажите, правомерно ли это замечание и по каким формулам
расчет проводить? по СП7, п.3.1?
Composter
Цитата(annash @ 31.1.2018, 0:11) *
Эксперт написал замечание о необходимости системы дымоудаления. Подскажите, правомерно ли это замечание

ну смотрите замечание, там же указывается нормы и пункт.
если нет то в сп7 всего 2 требования по складам 7.2 в) и 7.2.е) .
Цитата(annash @ 31.1.2018, 0:11) *
по каким формулам расчет проводить? по СП7, п.3.1?

ну так как склад у вас не коридор то естественно 3.1
ИОВ
Цитата(annash @ 31.1.2018, 0:11) *
...есть помещение склада масел (монтанид) площадью 28,9 кв.м. H3.3м.
Эксперт написал замечание о необходимости системы дымоудаления.

Неужели в этом складе есть постоянные рабочие места?