Добрый день!
Принесли на проверку объект с механической вытяжной общеобменной вентиляцией из санузлов и кухонь. При этом пространство теплого чердака использовано как камера статического давления. Воздуховоды стальные выходят в пространство теплого чердака, но не объединяются. На покрытии теплого чердака стоят вентиляторы c поддержкой постоянного разряжения на входе. 2 вентилятора на один условно герметичный отсек. (в случае если один из вентиляторов выйдет из строя – 2 будет работать). Cмущает, что данная схема не приведена в Р НП АВОК 5.2-2012 среди рекомендуемых.
Вопрос: делал ли кто так? Какие сложности могут возникнуть? Рабочая ли это схема?
Стандартная схема с теплым чердаком это вытяжные шахты с естественным побуждением, обслуживающие зоны теплого чердака, выделенные в строительных конструкциях.
Т.е на одну такую шахту приходилось определенное количество общедомовых вытяжек.
Для надежности здесь следовало бы придерживаться такого же принципа: с разделением на зоны и с установкой на каждую зону своего вентилятора с резервом.
ivan-l-ing
6.2.2018, 14:09
м-да
если при ве не работали верхние этажи, то теперь не будут нижние, еще и на чердаке будет дубарина
Цитата(fadey @ 5.2.2018, 10:24)

Вопрос: делал ли кто так? Какие сложности могут возникнуть? Рабочая ли это схема?
Если интересуетесь этим вопросом, то могли бы
самостоятельно поискать в И-нете.
Например,
тут см.
в самом конце список из нескольких статей на эту тему.
В этих статьях не говорится именно о такой системе. Только в статье 2008 года найдена информация, что подобную систему сложно наладить и все. Поэтому и вопрос.
Skaramush
6.2.2018, 16:36
На этом форуме не любят клонов. Посему ОБА пользователя, клоны друг друга, попадают под раздачу. Призов.
Главный приз обоим - бан. Без разговоров.
Поправка. Бан получают восемь клонов:
Антон Опарин
bylara
fadey1
topro119
ov yakimova
teroksana
olya78
mstes
ivan-l-ing
6.2.2018, 16:49
это что у одного чувака 8 учетных записей?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.