Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Alex022
Помогите разобраться. Возник спор с заказчиком по поводу работы насоса, поставили на площадки налива в АЦ насос КМС100.., перед площадкой арка 6,5м заказчик переживает, что насос на малых взливах РВС насос не будет работать. схема прилагается
Twonk
Опасения обоснованы. Если начать налив с высокого уровня в резервуаре и откачивать до минимального уровня, то схема рабочая. Но если остановить перекачку на уровне в резервуаре менее 6000, то перекидка встанет под разрежение и может насосать воздух. Вы конечно предусмотрели обратный клапан, но их нет герметичных. А если среда бензин, то в теплую погоду сам бенз может пробку газовую создать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.