Здравствуйте!
Ставлю счётчики электроэнергии на 10 киловольт. Есть типовые схемы (напр. у Меркурия) для подключения 2-х трансформаторов тока и 3-х. Чем принципиально различаются эти схемы? Чем вообще, регламентируется (какими правилами) количество устанавливаемых трансформаторов тока?
если посмотреть на схему включения трансформаторов тока, то 2 применяются когда счетчик включается как бы треугольником (все выходы фаз счетчика объединены) а 3 транса для включения счетчика звездой. Ну если можно так выразиться конечно.
А вообще схему включения счетчика должен предъявлять поставщик энергии. а не характеристики счетчика как его можно включать.
Для организации учета на линии напряжением 10 кВ необходимы два трансформатора тока в фазах А, С и трансформатор напряжения 10000/100В. Трансформатор напряжения может быть один на секции. Регламентируется ПУЭ России, глава 1.5 Учет электроэнергии.
У меня всё проще. Учёт внутри организации своих собственных нужд.
Где то на просторах интернета увидел:
Цитата
из регламента учета на оптовом рынке э/э и мощности: "Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики", соответственно в цепях с изолированной - достаточно 2-х ТТ (но для точности лучше ставить 3)"
Но никак найти не могу этот документ. Посмотрю внимательно ПУЭ 1.5
А по точности эти схемы будут различаться?
Аспект упс, а если счетчик на 57В ?
Чего паритесь!
Кол-во ТТ зависит от конструции ячейки.
Сейчас сам делаю диспетчеризацию ТЭЦ, в отходящих ячейках и в ячейках связи с системой 2ТТ и 2ТН, на генераторах 3 ТТ и 3 ТН.
Счётчики Меркурий 230 (полный фарш) и 234.
Кол-во ТТ на точность не влияет.
Аспект не совсем понял, а зачем делить еще 100В ? корень из 3 ? ведь если на входе 10 кВ то на выходе должно быть 100В а это не радость для счетчика.
з..ы не смотрел, их схема такая к счетчику, что выше 57В на счетчик не попадет ? Если так, то ладно. Просто с высоковольтными системами не сталкиваюсь по работе
Цитата(nikeng @ 7.2.2018, 14:09)

У меня всё проще. Учёт внутри организации своих собственных нужд.
Где то на просторах интернета увидел:
Но никак найти не могу этот документ. Посмотрю внимательно ПУЭ 1.5
А по точности эти схемы будут различаться?
Если сеть без нейтрали - да, достаточно двух ТТ. Потому что даже если нагрузку подцепить к фазе без ТТ - обратный провод нагрузки пойдёт на одну из двух фаз с ТТ (нейтрали-то у нас нет). Поэтому в трёхфазной сети без нейтрали значение тока в третьей фазе всегда можно рассчитать по двум остальным.
SCORPION1976
17.2.2025, 9:19
всем привет!подскажите, пожалуйста, с кмакой стороны лучше ставить энергоучет с ВН или НН, при условии, что КТП на нашей стороне, я потребитель.
SCORPION1976
17.2.2025, 11:40
всем привет!подскажите, пожалуйста, с какой стороны лучше ставить энергоучет с ВН или НН, при условии, что КТП на нашей стороне, я потребитель.
Цитата(SCORPION1976 @ 17.2.2025, 15:40)

всем привет!подскажите, пожалуйста, с какой стороны лучше ставить энергоучет с ВН или НН, при условии, что КТП на нашей стороне, я потребитель.
В соответствии с ТУ. Там обычно указывается граница балансовой принадлежности и место установки учёта.
Цитата(SCORPION1976 @ 17.2.2025, 9:19)

всем привет!подскажите, пожалуйста, с кмакой стороны лучше ставить энергоучет с ВН или НН, при условии, что КТП на нашей стороне, я потребитель.
1. Учёт коммерческий или внутренний?
2. Нужно ли учитывать холостой ход трансформатора?
3. Где проходит граница ответственности / балансовой принадлежности?