Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отопление многоэтажного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
VIT65
Господа,
Требуется помощь!

Административное здание 28 этажей.
3 зоны отопления
1 зона -6 1эт.
2 зона 2 13эт
3 зона 14 28этаж

циркуляционные насосы работают отдельно на каждую зону с ИТП 1 этажа.

на 24 этаже постоянно происходит завоздушивание одной из двух гребенок радиаторного отопления.

откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.
Inchin
Цитата(VIT65 @ 12.2.2018, 14:51) *
на 24 этаже постоянно происходит завоздушивание одной из двух гребенок радиаторного отопления.

откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.


А подумать? Статическое давление учитывали?
tolik-8422
Цитата(VIT65 @ 12.2.2018, 15:51) *
откуда может появляться воздух если система под постоянным давлением? Воздух спускаем каждый день с начала отопительного сезона. Этого хватает на день.


Поставьте воздухоотводчик автоматический, цена вопроса с монтажом максимум 1 т.р.
VIT65
и на прямой и на обратке по воздухоотводчику в шкафу стоит не помогает, воздух скапливается на разводке к радиаторам по этажу. Через гребенки мы его сбрасываем, через маевского с радиаторов спускаем и спустя некоторое время опять заводушивание
tolik-8422
Цитата(VIT65 @ 13.2.2018, 12:00) *
и на прямой и на обратке по воздухоотводчику в шкафу стоит не помогает, воздух скапливается на разводке к радиаторам по этажу. Через гребенки мы его сбрасываем, через маевского с радиаторов спускаем и спустя некоторое время опять заводушивание


Нарисуйте что и где у вас стоит, где скапливается воздух

Давление в системе на уровне 28 этажа какое?
VIT65
Цитата(Inchin @ 12.2.2018, 15:16) *
А подумать? Статическое давление учитывали?

А причем тут статическое давление. 3-я зона 14-28 этажи и на всех этажах нормально, страдает только 24 этаж
tolik-8422
Цитата(VIT65 @ 13.2.2018, 15:05) *
А причем тут статическое давление. 3-я зона 14-28 этажи и на всех этажах нормально, страдает только 24 этаж


А воздухоотводчик точно живой??? Они имеют свойство умирать...
VIT65
оба пшикают
tiptop
Хочется повторить этот вопрос.

Цитата(tolik-8422 @ 13.2.2018, 11:45) *
Давление в системе на уровне 28 этажа какое?
VIT65
3,5 бар

с первого этажа даем 15бар прямая и 11,9 бар обратка