феномен
Всем привет. В СанПиН 2.1.3.2630-10 п.4.3.4 Обработку внутренних поверхностей и приспособлений кувезов проводят по типу заключительной дезинфекции в отдельном ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, оснащенным ультрафиолетовыми облучателями. Обеззараживание внутренних поверхностей и приспособлений кувезов проводят перед поступлением ребенка.

Так что такое хорошо проветриваемое? Открытая дверь в коридор, наличие открываемого окна, вентиляция с естественным или механическим побуждением с энной кратностью. Как понять границы? Пытался найти определение проветриваемое помещение не нашел. Может кто то еще подскажет это определение?
dvortsov
Давеча мусолили http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t&p=1347709
Если кратко - никто не знает. Торгуйтесь с СЭС или кто там будет все проверять
ИОВ
Цитата(феномен @ 14.2.2018, 13:00) *
В СанПиН 2.1.3.2630-10 п.4.3.4 Обработку внутренних поверхностей и приспособлений кувезов проводят по типу заключительной дезинфекции в отдельном ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, оснащенным ультрафиолетовыми облучателями. Обеззараживание внутренних поверхностей и приспособлений кувезов проводят перед поступлением ребенка.

Во многих словарях отождествляют вентиляцию и проветривание.
Для любого помещения дезинфекции, тем более для заключительной дезинфекции кувезов я не могу представить себе проветривание через двери/окна.
Предлагаю применить СП 158, табл. К.3, п. 16
феномен
dvortsov - спасибо за ссылку на тему.
ИОВ так и было сделано. Но СЭС не устраивает. Помещение входит в состав ЦСО без окон в подвале.
Таратыркин
Помещение где располагаются кувезы, относиться к классу чистых помещений. Проветривание, только принудительное через фильтры тонкой очистки. В чистых помещениях нормируется достаточно жестко, количество аэрозольных частиц (количество пыли определённого размера). Попросите официальное письмо, как они понимают проветривание. С обещанием, выполнить все их требования, но оформленные письменно.
феномен
Прения с СЭС возникли на прошлом объекте. Тогда решили перенести помещение( а оно было темное без окон) к наружной стене с окном. Этим СЭС была удовлетворена.
Сейчас проектируем новое здание, и в связи с этим возник этот вопрос. Как его расположить. Попробуем все варианты, в том числе и письмо.
Всем спасибо за рекомендации.
ИОВ
Забавный подход у санитаров!
Сначала мы предусматриваем 4-х-ступенчатую фильтрацию для систем вентиляции особо чистых помещений, а потом, в финале, просто открываем окно и проветриваем эти же помещения. newconfus.gif
Skaramush
Подавляющее большинство проблем возникает из неуважения/пренебрежения к терминологии. И отсутствия однозначного понимания оной. Как только появляется возможность толковать "проветривание" как процесс только с естественным побуждением путём открывания проёмов - всё. Обязательно найдутся те, кто именно так и сделает.
И обратная сторона. Будь написано в нормативе "хорошо вентилируемом помещении" - отпадают возможности вольных трактовок и подобных ситуаций.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 15.2.2018, 11:24) *
...
И обратная сторона. Будь написано в нормативе "хорошо вентилируемом помещении" - отпадают возможности вольных трактовок и подобных ситуаций.

Тогда будут вопросы - что означает "хорошо".
Skaramush
Да, будут. Это тоже получается растяжимое и толкуемое понятие. Сразу не додумал.
ИОВ
Цитата(феномен @ 14.2.2018, 16:20) *
ИОВ так и было сделано. Но СЭС не устраивает. Помещение входит в состав ЦСО без окон в подвале.

Вероятно, при офиц. запросе в СЭС следует обратить внимание на указания всё того же СанПина
Цитата
7. Требования к естественному и искусственному освещению
7.2. Без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата и кратности воздухообмена допускается размещать:

в) помещения вспомогательных служб (экспедиции, загрузочные, архивы, кладовые и хранилища всех видов, термостатная, комната приготовления сред, централизованные бельевые, помещения приготовления рабочих дезинфекционных растворов, моечные, столовые, в т.ч. для пациентов, помещения пищеблоков, прачечных, централизованных стерилизационных, дезинфекционных отделений, помещения хранения и одевания трупов, траурный зал, помещения обработки медицинских отходов, санитарные пропускники, санитарные комнаты, клизменные;

7.3. В подвале допускается размещать помещения, перечисленные в пунктах: 7.2 а - 7.2 в.

Поскольку исключения в отношении отдельных помещений ЦСО и дез. отделений не перечислены, то и нужно получить от санитаров официальную трактовку их вИдения, противоречащего этому же СанПин и здравому смыслу.