Добрый день.
Для примера - многоэтажный дом, естественная вытяжка через спутники, присоединяемые к коллектору.
В свое время учили считать следующим образом: считаем аэродинамику коллектора, считаем напор по формуле p=дельтаРо*g*h, где h=общая длина коллектора (см. рис)
и сравниваем одно с другим (p1 и p2 на рисунке). Корректно ли это? С одним каналом все понятно, а вот когда спутники подсоединяются к коллектору уже не понятно. Как допустим проверить обеспечивается ли вытяжка на 15 этаже из 25?
ИОВ
Вам в помощь ТР АВОК-4-2004, Там есть и примеры расчётов.
Советую активнее пользоваться поиском в И-нете - по запросу "расчёт естественной вентиляции жилого многоэтажного дома пример" получите много полезной информации